关于室外高压线路的问题.怪~~~~~~~~~~
dzkd_zt
dzkd_zt Lv.3
2006年07月05日 15:57:21
只看楼主

我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦. 怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????

我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦.
怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????
免费打赏
kkkill
2006年07月05日 16:21:14
2楼
见过使用波纹管(有的叫电力护套管),但感觉不可靠,还是钢管稳妥。
回复
cf8980
2006年07月06日 12:31:49
3楼
在排污管道下面肯定是各专业设计总图时没协调或现场乱施工的问题了.污水 在上面肯定是水后施工的. 有安全隐患,也影响维护.

如果是铠装电缆,在非过道路,过车处,穿电力护管倒也无所谓,因为无这层管也可以直埋的, 但过道路等处应穿钢管保护.
回复
dzkd_zt
2006年08月31日 16:55:23
4楼
xiexie
回复
littlesea
2006年08月31日 17:46:43
5楼
现在有用EPPR的,不知道是什么材料,据说挺硬的。波纹管不可以用。
回复
xuhuifox
2006年08月31日 23:17:49
6楼
10kv高压电缆是有铠装的,可以加护套管直埋,不用担心!!
回复
hgm1974
2006年08月31日 23:47:07
7楼
现在大多采用碳素管作为保护管~
我同意3楼 cf8980的见解
回复
dzkd_zt
2006年10月25日 16:27:55
8楼
谢谢各位
回复