我是学土建的,被老总安排去管钢结构厂房。24M跨,钢管只有2.5MM厚,这样焊接可以吗?需不需要四个边全焊吖?
我是学土建的,被老总安排去管钢结构厂房。
24M跨,钢管只有2.5MM厚,这样焊接可以吗?需不需要四个边全焊吖?
2楼
大神快点来吖!!
回复
3楼
回复
4楼
看不太清楚,管子上帮了一块是什么??
2.5mm似乎薄了一点,应该采用坡口焊吧。
即使帮焊也应该是满焊才对。
[
本帖最后由 wws6112 于 2011-9-19 10:22 编辑 ]
回复
5楼
不是结构上面用的钢管,应该是电气穿线用的电线管吧
回复
6楼
焊的太不规范了吧 电线管道也没这么焊的
回复
7楼
sv要全焊
回复
8楼
管径是多大的,24米跨,要计算拉杆的内力。镀锌钢管标准定尺为6米,镀锌钢管先打坡口对焊后在用等边角钢绑焊。
回复
9楼
不懂 学习中
回复
10楼
肯定不行 看设计标注
回复
11楼
看照片管子至少在100MM以上,标准的无缝管要4。5MM。2。5MM属于薄壁管,作套管还可以。作套管焊法也不对,应加套管焊否则焊流会刮破电线的,2。5MM壁厚不用开坡口,至少6MM以上才要求开坡的。
回复