请教各位一个问题
guoguodong
guoguodong Lv.2
2006年07月05日 15:11:57
只看楼主

最近同学来问我,在非抗震设计中, 框架梁是不是可以箍筋不加密!??这个问题我在规范上没找出答案!请各位同行师兄给予指教!!谢谢!!

最近同学来问我,在非抗震设计中, 框架梁是不是可以箍筋不加密!??这个问题我在规范上没找出答案!请各位同行师兄给予指教!!谢谢!!
免费打赏
ougaogong
2006年07月05日 17:19:07
2楼
是啊。
回复
thinking_loudly
2006年07月05日 18:02:54
3楼
作一下逆向思考;
在抗震结构中,框架梁端箍筋为什么要加密?
Everything is ok !
回复
yk-liujj
2006年07月06日 14:58:25
4楼
框架梁上箍筋的间距一方面按平法标注的国标构造图集的做法,另一应按结构计算的梁端剪力来确定.详按GB50010<混凝土结构设计规范>中"7.5斜截面承载力计算"和"10结构构件的基本规定"中10.2做法.
回复
c0060321009
2008年11月25日 13:06:21
5楼
不用加密 你可以看看03G101-1