压差的问题
opo123104
opo123104 Lv.2
2006年07月05日 14:55:59
只看楼主

某洁净厂房洁净区与非洁净的压差是6Pa,始终达不到10Pa,请问是什么原因,应如何解决啊,各位高手

某洁净厂房洁净区与非洁净的压差是6Pa,始终达不到10Pa,请问是什么原因,应如何解决啊,各位高手
免费打赏
yaojinghui6666
2006年07月05日 15:39:46
2楼
压差达不到要求可由三种情况引起:
1.净房密封措施没有做好,漏风量比较大.
2.送风量偏离设计值,送风量偏小.
3.虽然送风量满足设计要求,但是回风量偏大.
解决办法:
1.检查净房是否密封严密,采取一定措施减少不必要的漏风.特别是查看净防防排烟管道防火阀是否已经关闭.
2.在检查净防没有漏风特别严重的地方之后,测量送风管道风速,看风量是否满足设计要求,如果偏小,调整送风阀门的开度,增加送风量.
3.如果送风量正常而正压值还不能满足要求的话,测量回风风管风俗,验证回风量是否满足设计要求.如果偏大,请调整.
4.如过上述方法都已经用过还不行,那么你净房可顶有未知的漏风位置,那么我门只要做到送风量足够大,回风量尽量小,正压值还是可以达2到要求的!
5,看看新风口是否被堵.
回复
liangjizhou
2006年07月05日 17:47:35
3楼
楼上说的全了,就不补充了。
回复
deathgod007
2006年07月05日 17:53:38
4楼
2楼的的确回答比较全面
但我想问一楼楼主,你的洁净区和非洁净区是否共用的一台新风空调箱?
回复
yaojinghui6666
2006年07月06日 07:57:36
5楼
斑竹真小气...
只奖励10分啊!!!
呵呵!!
不过还是要感谢斑竹的!!!
回复

相关推荐

APP内打开