看了些厂房和超市的设计图,但是我总是看不到灯具照明的开关在哪?难道是直接拉配电箱里面的断路器?回路上灯具少的能找到开关,但是一回灯具有10几个以上的我就找不到控制开关了?不会是没设啊?请教下嘛。

看了些厂房和超市的设计图,但是我总是看不到灯具照明的开关在哪?难道是直接拉配电箱里面的断路器?
回路上灯具少的能找到开关,但是一回灯具有10几个以上的我就找不到控制开关了?不会是没设啊?
请教下嘛。
免费打赏
互鲁娃
2011年09月16日 15:09:18
2楼
怎么没人呢?难道要到隔壁去问?
回复
电电电
2011年09月17日 11:40:27
3楼
这个问题好像有人问过了,在供配电论坛里吧好像
回复
woshiyu168
2011年10月04日 22:53:28
4楼
可以负责任的告诉你
是的 这样的情况是在配电箱里控制的
回复
lengrushuang
2011年10月09日 14:29:34
5楼
在工业建筑照明中,很多都是直接由配电箱内分支开关控制,中间不需要开关。
回复
ygp_1978
2011年10月09日 21:08:08
6楼
GB50054有明确规定,不能有开关,只能从配电箱控制。如果要设立开关,那么一个回路的灯具不能多于25个,电流不能大于16安。