水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
ysw.tai.yuan
2011年09月16日 11:37:29
只看楼主

施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。

施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试

水暖地暖安装具体安装工序:

⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。

⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。

⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。

⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。

⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。

⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。

⑺检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。

⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。

⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。

⑽地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。

⑾抹水泥砂浆找平,做地面。

⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。

地暖的调试与运行:

供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。
免费打赏
寒冬
2011年09月16日 21:12:37
2楼
看着地暖施工的工艺这几条感觉地暖施工还是比较简单的,地暖最讲究技术就是锁分水器。
回复
石头
2012年03月23日 17:02:37
3楼
谢谢你的分享,学习了!
回复
anjuary
2012年04月01日 11:54:39
4楼
水说的,要你去扑扑地暖试试,铺地暖还是要算的,不然你管子都回不出来,都站着说话不嫌腰疼
回复
samson1088
2013年02月27日 11:27:31
5楼
好东西,分享了
回复
jiuxiangmi
2013年03月01日 10:33:15
6楼
学习中 感谢分享
回复
豆豆豆豆被占用
2013年09月23日 15:17:05
7楼
学习中,感谢楼主的经验之谈!
回复