冷凝水管接入雨水系统要不要间排?
eljay0246
eljay0246 Lv.3
2011年09月16日 11:01:42
只看楼主

规范4.3.13指出空调冷凝水排水管不得与污废水管道系统直接连接。现在很多做法是冷凝水管直接底层散排或接入阳台雨水管底层散排。雨水管道是否属于废水管道啊?我的理解是,术语上对生活废水的解释是:居民日常生活中排泄的洗涤水。那雨水不属于污废水管道系统。那是否就是说可以不用间接排水?

规范4.3.13指出空调冷凝水排水管不得与污废水管道系统直接连接。
现在很多做法是冷凝水管直接底层散排或接入阳台雨水管底层散排。雨水管道是否属于废水管道啊?
我的理解是,术语上对生活废水的解释是:居民日常生活中排泄的洗涤水。那雨水不属于污废水管道系统。那是否就是说可以不用间接排水?
免费打赏
eljay0246
2011年09月16日 11:20:50
2楼
吧主看看我是不是不小心发了两次,是的话删掉一个吧
回复
dongxxoo
2011年09月16日 11:50:17
3楼
冷凝水管不应该接雨水系统
回复
zuzu456
2011年09月19日 11:01:57
4楼
应该可以吧 要是都是往散水坡排的话 应该可以接雨水管的把
回复
kdxjqing
2011年10月17日 11:23:41
5楼

回答是可行的,不过最好各排各的,别纠结为好。
回复
慕轩爸爸
2013年10月17日 16:57:58
6楼
各排各的吧
回复
慕轩爸爸
2013年10月17日 16:58:21
7楼
各排各的吧
回复