请教,DN100的套管能穿几根DN20的给水管啊
lzg1981
lzg1981 Lv.3
2006年07月05日 09:21:08
只看楼主

再设计中遇到水表集中读表的问题,需要几根给水管放在一根pvc套管里。请教有经验的朋友,如果要是7根DN20的ppr管,最少需要多大管径的套管啊。先谢谢了。

再设计中遇到水表集中读表的问题,需要几根给水管放在一根pvc套管里。请教有经验的朋友,如果要是7根DN20的ppr管,最少需要多大管径的套管啊。先谢谢了。
免费打赏
cds19770112
2006年07月05日 10:12:01
2楼
我觉得最好每根管单独设置套管,如果放在一个大套管内,你打算怎么封闭套管呢
回复
rekoba
2006年07月05日 10:23:29
3楼
DN100的套管能够穿过7根以上大DN20给水管.
具体多少要看你的套管打算设置多长.
其间会不会有需要PPR的直通.
还有就是DN20的PPR的厚度.
封闭套管:埋在地下的可以用发泡胶封闭.穿越楼板的也可以用发泡胶.但是需要对PPR管做好固定.
回复
lzg1981
2006年07月06日 09:44:29
4楼

你说的直通是什么意思?跟套管的长度有关系吗?
回复
tonghaoqiang
2006年07月06日 10:22:52
5楼
单独做套管,好象哪个手册上有这种做法,以前看过,套管焊在钢板上,找找看
回复
lz689706
2006年07月06日 12:45:32
6楼
我问过太阳能施工的采用20/16的铝塑复合管12-14根在DN100的PVC管内.铝塑复合管在套管管内拐弯可不可以,就不知该如何处理.
回复
小陈
2006年07月07日 08:25:10
7楼
125
回复
秋红
2006年07月07日 12:44:00
8楼

套管应该单独设置,如果确实需要放在一起,最简单的办法,叫供货商提供7根选择的PPR管,放在一起测量需要套管的大小.
回复
dmgycpx
2006年07月07日 13:38:31
9楼
理论可套9根,但不能转弯
回复
dmgycpx
2006年07月07日 13:40:17
10楼
7根最少也要DN100的
回复
ydh1981
2006年07月07日 14:15:18
11楼
看这个图片