高1.5m平板筏形基础,浇筑时一直是中雨,混凝土振捣下沉挤出了雨水,最终都被挤出伐板外面,大家雨天浇筑过基础吗?遇到过类似的情况吗?[ 本帖最后由 redskoplm 于 2011-9-16 12:18 编辑 ]
高1.5m平板筏形基础,浇筑时一直是中雨,混凝土振捣下沉挤出了雨水,最终都被挤出伐板外面,大家雨天浇筑过基础吗?遇到过类似的情况吗?
[
本帖最后由 redskoplm 于 2011-9-16 12:18 编辑 ]
2楼
雨天尽量不浇筑,必须浇筑时以不跑浆为原则,还有对混凝土坍落度等进行调整。
回复
3楼
都下中雨还浇什么砼....
冲的到处是石子
回复
4楼
下那么大雨还浇混凝土。
回复
5楼
旁边一栋楼也是第二天雨中浇筑的基础
回复
6楼
我试过,捣底板捣了四天四夜,最后一天下暴雨,不过没见过说露石,用泵机捣好点
回复
7楼
这种施工我也做过,但作为施工管理人员我是不愿意这样做的。在施工中如果碰上了,要及时调整施工作业方案,从一个方向向另一个方向顺序浇筑,做到混凝土堆满后再振捣(尽量让混凝土把水挤远)一片一片的施工,同时要及时抽排水,并对已浇完的混凝土及时覆盖。
回复
8楼
注意要调整坍落度
回复
9楼
调整坍落度 及时覆盖没大问题的
第二天将起沙的地方清理掉
回复
10楼
向大家学习了
回复
11楼
注意塌落度。在施工中如果碰上了,要及时调整施工作业方案,从一个方向向另一个方向顺序浇筑,做到混凝土堆满后再振捣凝土一片一片的施工,同时要及时抽排水,并对已浇完的混凝土及时覆盖。雨天最好不要施工
回复