急求!特灵螺杆机RTHB150故障解决方案!
lqh999
lqh999 Lv.2
2006年07月04日 18:33:08
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手:我想请教特灵螺杆机RTHB 150,显示诊断停车,停止,机器和上电以后压缩机加热器不工作,显示报警,开不了机.请各位高手指点小弟!!

各位高手:我想请教
特灵螺杆机RTHB 150,显示诊断停车,停止,机器和上电以后压缩机加热器不工作,显示报警,开不了机.
请各位高手指点小弟!!
免费打赏
pqc921
2006年07月05日 12:41:33
2楼
报了错 要复位才可以开机 要不复位永远甭想开机了。
首先检查报错的原因 在报错信息里复位。

你说的加热器不工作,那就查原因咯 是主控制模块断路检测不到 还是加热器是不是真的没工做。
回复
pqc921
2006年07月12日 07:03:57
3楼
要是加热器坏了 油温度不够 吸不上油 压缩机也开不起来的
回复