圈梁和过梁的问题!!!!怎么就没人敢进捏?
chashuiw
chashuiw Lv.2
2006年07月04日 17:11:25
来自于砖混结构
只看楼主

当圈梁和过梁重合时(图纸给了圈梁配筋也给了过梁配筋)能否省掉过梁处的圈梁钢筋,圈梁钢筋只锚固在过梁里; 如果不能省略请指教依据在那里?如什么规或者什么图籍里(我不是问圈梁代过梁是否加筋而是问圈梁筋能不能省略掉)(重点是依据在那里) 万分感谢

当圈梁和过梁重合时(图纸给了圈梁配筋也给了过梁配筋)能否省掉过梁处的圈梁钢筋,圈梁钢筋只锚固在过梁里;
如果不能省略请指教依据在那里?如什么规或者什么图籍里(我不是问圈梁代过梁是否加筋而是问圈梁筋能不能省略掉)(重点是依据在那里)
万分感谢
yk-liujj
2006年07月08日 14:02:42
2楼
当圈梁和过梁重合时可以省掉过梁处的圈梁钢筋,圈梁钢筋按规范锚固在过梁里即可.
但当过梁上部钢筋比圈梁的上部钢筋小时,应以圈梁上部筋为主.
可比照抗震和砌体规范中有洞口处对圈梁的封闭和搭接的要求.
回复
hdy1982
2006年07月08日 17:22:39
3楼
截面和钢筋都按大的那个做就可以了~
这种属于做结构的不够仔细~
回复
wyigao0097
2006年07月09日 07:30:43
4楼
可以省!!塔接长度满足要求就行!! 因为过梁一般都是按间支梁计算,所以,当圈梁的上部钢筋不少于过梁受力钢筋10%,也可以把圈梁的上部钢筋拉通而省过梁的上部钢筋。
回复
d113375743
2006年07月10日 14:53:00
5楼
一般是圈梁代替过梁。在大部分的情况下,圈梁钢筋要大于过梁钢筋,所以圈代过的比较多。
但是如果过梁设计配筋大于圈梁的情况下(大跨度的门),那应该就不叫过梁了,应该按照承重梁设计和标注,如果简单按照过梁来要求,就是过梁代替圈梁,圈梁钢筋在此满足锚固长度即可。
回复
大林
2006年10月17日 16:08:29
6楼
人家问:依据在那里?说了半天都是个人意见.
回复
wlk3318
2006年10月21日 11:20:53
7楼
要弄清这个问题,还的回到原点,那就是圈梁和过梁的作用是什么?概念清楚了问题自然迎刃而解。
回复
chen5201314.com
2006年10月30日 21:10:37
8楼
比较一下,较安全配置就行了
回复
cmg_saint
2006年11月01日 10:23:01
9楼
以下是引用chashuiw在2006-07-04 17:11:25.0发表的内容:
当圈梁和过梁重合时(图纸给了圈梁配筋也给了过梁配筋)能否省掉过梁处的圈梁钢筋,圈梁钢筋只锚固在过梁里;
如果不能省略请指教依据在那里?如什么规或者什么图籍里(我不是问圈梁代过梁是否加筋而是问圈梁筋能不能省略掉)(重点是依据在那里)

不能省略掉,圈梁是闭合的,不闭合的圈梁要按规定进行搭接,只能省圈梁的箍筋(圈梁截面〈过梁截面),我一般只省过梁顶的架立筋。如果洞口大,要加固时,顶部筋也不省。其实这属于概念设计范畴。没有计算依据。

回复
zb001
2006年11月01日 11:04:15
10楼

具体见《2003全国民用建筑工程设计技术措施--结构》第144页中4)当圈梁被混凝土梁或其他构件隔断时,可于梁或其他构件同时现浇,也可以在梁或其他构件中预埋搭接钢筋,每边搭接长度不小于30d.
难道这条规定中的混凝土梁不应该包括过梁吗?
个人愚见,望大家指正!
回复
lovekings
2009年05月14日 17:08:24
11楼
这个问题早有定论 参看相关规范
回复

相关推荐

APP内打开