210m长仓库怎么设缝
panney888
panney888 Lv.3
2006年07月04日 16:25:19
只看楼主

本人刚接触钢结构,现在碰到一个210米长的成品仓库,物品是固体易燃品,屋顶考虑自动通风。本来不想设缝,但是根据防火规范,起码要设两个防火分区,决定设缝。请问各位大虾,缝如何设置,该设几道缝,缝做法怎么样做呢,望各位不吝赐教。

本人刚接触钢结构,现在碰到一个210米长的成品仓库,物品是固体易燃品,屋顶考虑自动通风。本来不想设缝,但是根据防火规范,起码要设两个防火分区,决定设缝。请问各位大虾,缝如何设置,该设几道缝,缝做法怎么样做呢,望各位不吝赐教。
zyhjiao
2006年07月04日 18:44:52
2楼
两个防火分区,那中间的防火墙还是要用砌体的,那就设一道好了,做法就 直接用墙隔开,就相当于两个仓库。
回复
panney888
2006年07月05日 09:26:22
3楼
谢谢zyhjiao,还有请问一下,用砌体隔开的话,是砌一道墙,还是砌两道墙呢
回复
天涯居士
2006年07月05日 10:44:13
4楼
用砌体隔开的话,是砌一道墙,还是砌两道墙呢

应该砌两道防火墙
回复
panney888
2006年07月05日 15:55:15
5楼
谢谢指点了,多谢多谢.如果那位大虾有此累图纸能传上来看看,非常感谢
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年07月05日 19:17:59
6楼

能说明一下原因么?