关于建水新规中通气管的几个疑问
yang3water
yang3water Lv.4
2011年09月15日 16:11:54
只看楼主

建筑给排水新规中有两个问题,迄今很模糊,请大家指点迷津: 1、4.6.13中,通气立管长度小于等于50米且两根及两根以上的排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于“其余”任何一根排水立管管径。对于这个“其余”二字的理解:是不是除最大一根排水立管以外的其余排水立管还是包含最大一根排水立管。09年第一天下午第30题答案选择DN100,应该是按第二种理解,但是如果按着第二种理解,那逻辑上是不通顺的,就直接按最大一根排水立管的管径确定了,何必再去按4.6.11确定呢?

建筑给排水新规中有两个问题,迄今很模糊,请大家指点迷津:
1、4.6.13中,通气立管长度小于等于50米且两根及两根以上的排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于“其余”任何一根排水立管管径。对于这个“其余”二字的理解:是不是除最大一根排水立管以外的其余排水立管还是包含最大一根排水立管。09年第一天下午第30题答案选择DN100,应该是按第二种理解,但是如果按着第二种理解,那逻辑上是不通顺的,就直接按最大一根排水立管的管径确定了,何必再去按4.6.11确定呢?
2、4.6.14中,结合通气管的管径不宜小于与其连接的通气立管管径。如果一根DN75和一根DN100的排水立管共用一根DN100的通气立管,其结合通气管与DN75的排水管连接时,结合通气管的管径是DN75还是DN100?秘书处的教材P719中选择的是DN75,此于规范不符,请高手解释。
免费打赏
ventoo
2011年09月16日 10:23:11
2楼
第一个问题,不包含最大排水立管,如DN150排水管与DN125排水管合用通气管,一最大排水管DN150按表4.6.11,选DN100的通气管,但规范规定不应小于其余排水立管径,故最终通气管管径为DN125.
第二个问题,我觉得应该是DN100,不应是DN75,同样疑惑。。。

[ 本帖最后由 ventoo 于 2011-9-16 10:34 编辑 ]
回复
ventoo
2011年09月16日 10:32:21
3楼
刚看了下09年的30题,题中给的是长度为50m的排水立管,共用通气立管的情况下,通气立管长度要大于50m,如此就得按4.6.12来计了,所以选DN100。不知道这样理解对不对。。。
回复
麻吕
2011年09月16日 11:37:28
4楼
规范中也有盲区,
回复
jianqing325
2011年09月17日 11:22:18
5楼
若按规范,结合通气管是100的,那怎么和70立管连接,请高人解答

我觉得还是75的结合通气管
回复
jianqing325
2011年09月17日 11:24:25
6楼
请教排水立管长度如何计算,从哪开始,从哪截止

通气立管的好像和立管不是一样长
回复
懒人啥都不写
2011年09月17日 12:06:04
7楼
同意沙发的看法,这一点规范定的有点奇怪
回复
水往上流
2011年09月18日 11:23:13
8楼
规范理解为:
1、按照规范的意思,长度小于50m,2根及2根以上排水立管共用一根透气管,比如2根DN100排水立管共用一根透气管,应按4.6.11条确定透气管管径,查得位DN75。
2、在按4.6.13条规定核算,其余的排水立管最大管径为DN100,所以透气立管应该为DN100,而不是DN75。
3、但另外一根排水立管为DN75时,透气立管就为DN75。
回复
zy88586764
2011年09月19日 14:43:07
9楼
设大一点就大一点呗
回复
shibushi1983
2011年09月19日 17:25:56
10楼
设计和规范往往都是不同步的。
回复
苏铁艺
2011年09月20日 12:04:01
11楼
8楼正解。规范4.6.11的表针对的应该是50m以下的单根立管而言,而且说的是“并可按表4.6.11确定”,后面的条款属于对其完善和补充的。
回复

相关推荐

APP内打开