公司新一批新柜子中用到了新VD4,在现场调试中发现:不管在合位还是分位,在微机保护都监测到为分位状态。经查:新VD4断路器的合闸回路用模块代替了合闸线圈,合闸回路里没有串一个断路器的辅助点。所以不管断路器在合位还是分位,微机保护都监测到断路器为分位状态。望是设计的朋友能在设计时加上一个断路器的辅助。
新VD4上的机械防跳与综保上的防跳有冲突嘛。
回复
4楼
防跳问题,问过ABB的,没有冲突
回复
5楼
新VD4机械防跳代替了老得电气防跳,他得图纸上有说明要串的
回复
6楼
取消断路器的防跳就好了啊 特别是和南瑞的 施耐德微机。
回复
7楼
估计盘厂也没仔细看。
回复
8楼
新VD4的合闸线圈竟然没有串自身的常闭触点,调试过程中导致自动合闸后合闸线圈常得电,用了南瑞的继保也发现继保上面的跳位灯老是不灭
[
本帖最后由 state-grid 于 2011-10-8 21:02 编辑 ]
回复
9楼
呵呵,我这里还是国产的VS1比较多,感觉还可以。
回复