二类普通高层住宅:一层为多个小储藏间,半地下,标高为地下-0.6米。以上十层普通住宅,九层到十层为越层。请问这样的住宅要做火灾报警吗?我查了一下防火规范,感觉不用设,可心里有点没底,请高手指教。
二类普通高层住宅:一层为多个小储藏间,半地下,标高为地下-0.6米。以上十层普通住宅,九层到十层为越层。请问这样的住宅要做火灾报警吗?
我查了一下防火规范,感觉不用设,可心里有点没底,请高手指教。
2楼
不需要
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
是否有喷淋和消火栓,一般不设报警。
回复
5楼
你可以查建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范电气章节内容
回复
6楼
需设消防栓报警系可不用
回复
7楼
各种规范在消防这方面有些矛盾,
如;"住宅建筑规范 9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统"显然,楼主的10层可以不设.
又如:"民用建筑电气设计规范 24.1.2 下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动系统
24.1.2.1高层建筑
(1)10层及10层以上的住宅建筑...." 由此可见,又应设置火灾报警.
个人浅见:楼主的10层可以不设火灾自动报警系统,但应设置消火栓按钮及应急照明.(理由:民规服从国标)
回复
8楼
hehe 都是高手
回复
9楼
不用了,但是一些消防设施要保证到位
回复