(抗震2011)与其它的规范有差别,采用那个规范.
zhoumaoqiang
2011年09月15日 14:56:23
只看楼主

如(高规)中6章中框架7度抗震的分类,是30米的,而抗震是24米,采用哪个?

如(高规)中6章中框架7度抗震的分类,是30米的,而抗震是24米,采用哪个?
免费打赏
mumutiantian104
2011年09月15日 17:42:47
2楼
我觉得可以这么理解,高规中对高层建筑的定义是:房屋高度大于28M的住宅建筑和房屋高度大于24M的其他高层民用建筑,

大于24M的其他民用建筑,规定和抗规一致;

住宅建筑,采用框架结构的不多,如果实在有,大于24M就采用二级吧。
回复
hejoys225
2011年09月16日 09:06:43
3楼
题目会指明用哪本规范的
回复