厂用变压器低压侧的N相上有个电流互感器,称为0序CT(我所知道的3根线路A、B、C通过的CT也叫0序CT,请高手指点以下有何不同),这个N相上的CT有什么功能和作用呢?该CT的进出线直接进了综合保护装置的端子排,我猜疑是不是给的什么信号,起做什么保护?难道是过流保护吗?N相可能随时都有电流通过吧,三相四线制低压供电系统既可供三相负荷(如电动机等)存在不平衡电流,供给单相负荷(如照明、家用电器等)存在回路电流吧。
厂用变压器低压侧的N相上有个电流互感器,称为0序CT(我所知道的3根线路A、B、C通过的CT也叫0序CT,请高手指点以下有何不同),这个N相上的CT有什么功能和作用呢?该CT的进出线直接进了综合保护装置的端子排,我猜疑是不是给的什么信号,起做什么保护?难道是过流保护吗?N相可能随时都有电流通过吧,三相四线制低压供电系统既可供三相负荷(如电动机等)存在不平衡电流,供给单相负荷(如照明、家用电器等)存在回路电流吧。
我附上了电路图,请高手指点我一下,谢谢!
2楼
我先抛块砖,我认为这个零序CT主要是在0.4KV侧发生单相接地时,
零序过流动作.
你所说的N相随时都有电流流过,是指的不平衡电流,其实是很小的.
回复
3楼
0.4MVA及以上,一次电压为10KV及以下,线圈为三角-星形联结,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护。保护装置带时限动作于跳闸。当灵敏性不满足要求时应装设。
回复
4楼
同意。不过我有一个小小的问题,困惑我很久了,请高手解惑。
零母排的接地点应该在哪里。是如楼主所画的图中那样紧紧布置在零序CT的后方,还是布置在零母排的远方。
谢谢。
回复
5楼
谢谢各位朋友的答复!
正如 gyw2006 说的这个零序CT主要是在0.4KV侧发生单相接地时, 零序过流动作. 这个我懂了
关于三相不平衡电流应该是很小,如果大了超过整定值是否说明相间短路了呢?还有单相负荷的220伏回路的电流是否很小呢如照明电灯P=UI
2200W(碘污灯)=220*10 我一时糊涂了 流过N线的电流为10A了吗?(10A小吗,如果是N个并联灯,电流不是10*N了吗?)
答复 epo0483 零母排接地接地就在零序CT的附近,我安装的低压配电装置低压段变压器就是这样的,这个叫电源侧接地吧,远方也应该接地,应该叫设备保护接地了吧,所在接地网相同,属于TN-S系统吗