什么是无极性两总线,做过了消防也不太明白到底是怎么回事,哪位高人能详尽阐明一下吗,万分感谢
什么是无极性两总线,做过了消防也不太明白到底是怎么回事,哪位高人能详尽阐明一下吗,万分感谢
2楼
无极性两总线就是不分正负极性的,随便两根线怎么接都可以的
回复
3楼
虽然我十分认同你的说法,但设计中各探测报警的接线上都有明确的+-之分,而不是像样本上讲的无极性
回复
4楼
设计归设计,但是甲方招标的时候,不一定用哪个厂家的消防设备。现在市面上无极性和有极性的并存。设计院就只能按照有极性的设计,个人看法
回复
5楼
支持
回复
6楼
能否说出几款无极性的产品,然后查一下
回复
7楼
很多的产品都是无极的,上网查下不就知道了
回复
8楼
探测器和模块的工作电源是DC24V,此电源借总线馈送,所以总线本身是有+、-极性的。只是探测器和模块输入端采用了桥式电路,所以具有+、-极性的二总线可以随意接入,如海湾产品。
回复
9楼
询问过相关厂家,解释诚如楼下所讲,多谢大家的关注
回复
10楼
支持!
回复
11楼
支持!!!
回复