如题铜排平放和竖放载流量为什么不同?可以查到竖放的载流量大于平放,WHY?有人说是散热,有人说没关系。有没有权威点的说法
如题铜排平放和竖放载流量为什么不同?可以查到竖放的载流量大于平放,WHY?有人说是散热,有人说没关系。有没有权威点的说法
2楼
铜排平放由于自重作用会使挠度大于竖放时的挠度,挠度的产生导致铜排长度增加截面缩小,挠度大的铜排截面变化大。变化越大,截面越小,对应的载流量同时也会降低的多。
回复
4楼
主要还是从结构受力与短路动稳定方面考虑
回复
5楼
实际总是比理论复杂些......
回复
6楼
对于矩形母线来说,竖装时散热条件较好,平装时散热条件稍差。一般在保持同等温升的条件下,竖装母线要比平装母线的额定电流大5-8%,但竖装母线的动热稳定要比平装母线差。
引自《实用电工技术问答2500题》
回复
7楼
竖放的和平放的截流还是有一定变化的
回复
8楼
学习了,大家多讲讲
回复
9楼
电气设计方面的书里都有,看看就知道了。
回复