【求助】高大厂房采暖通风方案问题 急急急!!
chenkaiyang1985
2011年09月15日 10:37:34
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗?通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级平台。

各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。
采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗?
通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级平台。
谢谢各位了,
免费打赏
xiamen520
2011年09月18日 09:49:52
12楼
暖气片肯定有问题,暖风机比较稳妥,或者用空调箱也好的
回复
chjshzhch
2011年09月18日 10:06:34
13楼
回复
jesslee887
2011年09月18日 11:42:57
14楼
你这个:车间内主要污染物为乙酸乙酯,它的密度和空气比是重啊还是轻啊?这决定了排风口是上排还是下排!!!
回复
jesslee887
2011年09月18日 11:43:41
15楼
你这个:车间内主要污染物为乙酸乙酯,它的密度和空气比是重啊还是轻啊?这决定了排风口是上排还是下排!!!
回复
bjsd
2011年09月19日 09:09:25
16楼
建议采用热水辐射板采暖系统。
因为甲类厂房不应该用暖风机,高大空间用散热器采暖时,能耗高,效果差。辐射板采暖系统是最佳选择。如需做方案,请将图纸发至 service@zehnder.com.cn
回复
wanglina3
2011年09月19日 11:01:59
17楼
路过学习啦
回复
fengyuecao
2011年09月19日 12:24:34
18楼
乙酸乙酯比空气重,三分之一上排,三分之二下排。
回复
wgf2001
2011年09月19日 16:58:52
19楼

同意
换气次数7次/h,回影响采暖效果
回复
chenkaiyang1985
2011年09月19日 17:18:50
20楼
就是啊 光为了弥补通风的热损失就400kW的热量了 , 散热器是怎么布置也不够的
回复
chenkaiyang1985
2011年09月19日 17:59:24
21楼
下排的排风口高度一般多高呢,如果贴近地面,对行人是不是影响太大啊??有相关规定吗?
回复

相关推荐