问题:电度表配互感器怎么配呀?
borozj
borozj Lv.4
2006年07月04日 09:27:09
来自于变压器
只看楼主

开关250A.甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.最大可以测量到3*30(100)A.于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?我选了个200/5的互感器,不知道对不对?请问.怎么选的互感器呀?可不可以告诉一下我呀?我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....赐教!

开关250A.
甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.
最大可以测量到3*30(100)A.
于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?
我选了个200/5的互感器,不知道对不对?
请问.怎么选的互感器呀?
可不可以告诉一下我呀?

我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....
赐教!
免费打赏
longziz9000
2006年07月17日 11:21:56
12楼
应该配大一点的CT,300/5可以了,如果最大负荷不超过200A配200/5的互感器也是小一点的,要考虑互感器的饱和问题,DT862-2电度表应是配互感器的, 如要求测量精确点,可用互感器用0。2级的