问题:电度表配互感器怎么配呀?
borozj
borozj Lv.4
2006年07月04日 09:27:09
来自于变压器
只看楼主

开关250A.甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.最大可以测量到3*30(100)A.于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?我选了个200/5的互感器,不知道对不对?请问.怎么选的互感器呀?可不可以告诉一下我呀?我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....赐教!

开关250A.
甲方要求测量200A 的电流. 用的是DT862机械表.
最大可以测量到3*30(100)A.
于是我选了3*3(6)A的电表,然后配多大的互感器呀?
我选了个200/5的互感器,不知道对不对?
请问.怎么选的互感器呀?
可不可以告诉一下我呀?

我搜索了论坛,只有个讨论多少电流以上才配互感器的....
赐教!
免费打赏
hzyxan
2006年07月04日 10:55:27
2楼
如果最大负荷不超过200A配200/5的互感器应是可以的,3*3(6)A电度表应是互感式的也没问题,
如要求测量精确点,建议互感器用0。2级的。
回复
borozj
2006年07月04日 10:59:03
3楼
那是怎么搞的呢?
是不是200/5变比40,然后*6=240A
差不多....是不是这样子的呀???????
回复
hzyxan
2006年07月04日 11:15:24
4楼
"是不是200/5变比40,然后*6=240A "这是什么意思?
你是想问怎么计算电度数吧,
变比*电度表读数。
回复
ccc678
2006年07月04日 15:51:51
5楼
完全可以.
回复
ztszhou
2006年07月04日 17:22:14
6楼
没问题
回复
lyq13703983100
2006年07月04日 23:57:56
7楼
20/5 0.2级
回复
梁栋永
2006年07月05日 08:38:49
8楼

写错吧
回复
sh_qm
2006年07月14日 09:46:03
9楼
如果最大负荷不超过200A配200/5的互感器应是可以的,3*3(6)A电度表应是互感式的也没问题,
如要求测量精确点,建议互感器用0。2级的。
回复
sh_qm
2006年07月14日 09:46:44
10楼
20/5 0.2级
回复
footballboymike
2006年07月17日 11:09:38
11楼
3*3(6)A是互感器的输入信号~~选5A没问题~~然后测量范围200A就选200/5的变比
回复