【求助】冷冻油变成这个颜色是怎么回事
zhaoquan518
2011年09月14日 22:31:28
来自于制冷技术
只看楼主

前一段时间别人改造了一个工程,是中温系统,用R22雪种,加了一个过冷器,改造时焊口工艺较差,加热时间长,又没吹污。系统开机就脏堵啦,换了过滤器,2天后又堵了,从过滤器里面能倒出黑色粉末杂质,以后每隔15天左右还是过滤器堵塞,不过就没有杂质了,冷冻油变成淡绿色,如图片,不过在瓶里放了一段时间后又变成茶色啦。请高手分析是怎么回事呀? 今天我去把雪种全部放掉,冷冻油也放啦,重新抽真空,加雪种和冷冻油,不知道能否解决问题。

前一段时间别人改造了一个工程,是中温系统,用R22雪种,加了一个过冷器,改造时焊口工艺较差,加热时间长,又没吹污。系统开机就脏堵啦,换了过滤器,2天后又堵了,从过滤器里面能倒出黑色粉末杂质,以后每隔15天左右还是过滤器堵塞,不过就没有杂质了,冷冻油变成淡绿色,如图片,不过在瓶里放了一段时间后又变成茶色啦。请高手分析是怎么回事呀?
今天我去把雪种全部放掉,冷冻油也放啦,重新抽真空,加雪种和冷冻油,不知道能否解决问题。

IMG_3223.JPG


IMG00046-20110809-1007.jpg

免费打赏
cdfropmai
2011年09月20日 21:55:41
12楼
机油问题
回复
adingkgb
2011年09月26日 21:05:51
13楼
这种情况我以前在空调机组中也遇到过,我当时看到的冷冻油的颜色比楼主的这个更加艳绿
铜接触水分和空气并经过高温氧化后产生的铜锈(铜绿)
光换制冷剂没用,最好换油以及清洗系统

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-9-26 21:07 编辑 ]
回复
caojinghao123
2011年09月29日 21:36:10
14楼
这是由于制冷剂与管道发生腐蚀或侵蚀作用,看你的冷冻油是浅绿色的,应该是制冷剂暴露在热的铜管表面,产生绿色的卤化物溶于制冷润滑油中。
回复
snow07042
2011年09月30日 15:54:35
15楼
先把系统弄干净是治本。
回复
pyd5127
2011年10月01日 22:35:52
16楼
从头开始补课吧,不能懒的地方,焊接功夫又没那么好,还敢这么懒,哪位大师干的,要害死人的
回复
zhukuoyue
2011年10月07日 08:48:59
17楼
我也经常遇到这样问题,不但变色还很臭。应该低压有漏点,反复修反复加制冷剂,最后等我接手的时候压机挂掉了。真是悲哀啊!!!
回复
payen
2011年11月16日 20:38:34
18楼
压缩机电机烧毁过吗?压缩机拆下来的时候管路密封做好了吗?
回复
szheehe
2014年08月11日 16:29:12
19楼
冷冻油正常颜色一般是透明 清澈的,如果变成其他颜色,一般认为是基础油或者添加剂变色,氧化 遇水 等等个个原因,应更换冷冻油,清洗系统,氮气吹洗,然后再用冷冻油清洗,再重新灌注冷冻油
回复
斗战圣佛
2014年08月12日 14:51:41
20楼
系统中有过多的水和杂质已产生酸性物质。
回复
bxzlhh
2014年08月30日 22:40:06
21楼
系统水分太多造成机油氧化,需要用氮气保压检测低压系统是否泄漏,清理系统,更换过滤器。欢迎加制冷工高级论坛 236131934
回复

相关推荐

APP内打开