PE管热熔连接好后能踩断
hp129857
hp129857 Lv.2
2006年07月03日 22:27:05
只看楼主

PE管热熔连接好后居然给踩断了而且是脆断,这种情况是热熔时的温度太高了或太低了还是其他原因?敬请指教!

PE管热熔连接好后居然给踩断了而且是脆断,这种情况是热熔时的温度太高了或太低了还是其他原因?敬请指教!
免费打赏
congratulati0ns
2006年07月04日 09:44:39
2楼
能详细描述一下是怎么断的吗?断口是怎样的?
是那个厂家的管材?
是人工热融还是焊机自动热融?
回复
smgps
2006年07月04日 12:59:08
3楼
是加热板温度过高造成的,你说的情况我们工程上遇到过.
回复
goodwkz
2006年07月04日 16:27:28
4楼
是加热板温度过高造成的,你说的情况我们工程上遇到过
同意这个观点。。
回复
binyan.76
2006年07月05日 13:44:40
5楼
我们也遇到过这种情况,从连接处断的,很有可能是质量不过关(接头).
回复
dabingonline@co163
2006年07月05日 21:33:27
6楼
是不是因为焊接处的管材因温度太高而发生了变质?
回复
南昌笨笨
2006年07月06日 08:46:04
7楼
可能是产品质量的问题;因为加热板加热的温度是有限的,不可能对PE管的材质产生影响。
回复
liuchao8934
2006年07月06日 09:44:50
8楼
如果是脆性断裂的.最大的一个可能性就是管材原料中加入了过多的填充料.导致原料的黏度过低.使生产后的管材过脆.所以在连接以后容易断裂.

如果在热熔连接时对接压力过大也有这种可能.

温度过高也可能会有.但是要看断裂处的情况.
回复
fymfymfym
2006年07月06日 10:21:02
9楼
A)从速检查材料与配件的产品是否产自同一个厂,材料不同不可以热熔接,对于这类材料必须在施工前进行试熔接。
B)更换使用该厂家的专用热熔接工具,重新再试。防止带水操作。
C)用数码相机摄录全过程,及时与厂方接洽,停止施工。改用其他厂的产品作对比进行试验。
D)对已经施工完毕的管道再试压,无论是材料质量还是施工质量造成的原因。该施工过程及有关情况应记录备案。及时向质监站联系。
回复
灿灿
2006年07月06日 10:24:23
10楼
楼上高人啊,学习ing...
回复
haijunxie
2006年07月06日 10:38:21
11楼
很有可能是管材质量不过关,原材料添加过多的添加剂。
回复