配电柜的选用问题
inter0525_
inter0525_ Lv.3
2011年09月14日 08:39:17
只看楼主

请问下各位大虾,多大的变压器要用些什么柜子,有没有具体滴规定啊?比如100kVA一下的变压器用一个馈线柜,315kVA以上用一个进线柜一个出线柜一个补偿柜。。。问题提的不好请各位大虾不要见怪,小弟初涉电力行业。。。 [ 本帖最后由 inter0525_ 于 2011-9-14 08:50 编辑 ]

2011年09月14日 10:45:01
2楼
出线开关的个数是根据出线数量+备用而定的,进线开关肯定要有的,规格是根据变压器大小而定的,出线柜的数量是根据出线开关多少(及安装方式)而定的。
回复
inter0525_
2011年09月15日 08:09:49
3楼
谢谢区管。。。
回复
jinglilili
2011年09月16日 16:55:41
4楼
学习了,大家多讲讲
回复
guo1387111
2011年09月16日 23:09:27
5楼
路过啊,学习
回复