双变带母联的 取消电气连锁 是否合理
tzwish
tzwish Lv.3
2011年09月14日 08:12:43
只看楼主

出来没多久 最近接了个合同 箱变400的双变低压处有带母联柜 但是要求写明要取消电气连锁 并且两台变压器并列运行 1.母联柜不是多余了吗 2.两台变压器是否存在着倒流这样对变压器而言是否合理

出来没多久 最近接了个合同 箱变400的双变低压处有带母联柜 但是要求写明要取消电气连锁 并且两台变压器并列运行 1.母联柜不是多余了吗 2.两台变压器是否存在着倒流这样对变压器而言是否合理
免费打赏
lingxuct
2011年09月14日 10:48:59
2楼
“箱变400的双变低压处有带母联柜 但是要求写明要取消电气连锁 并且两台变压器并列运行 1.母联柜不是多余了吗 2.两台变压器是否存在着倒流这样对变压器而言是否合理”

1.为什么多余了,没有母联如何并列?
2.符合并列条件的,就不存在“倒流”问题。

取消联锁是人工操作,由制度控制安全问题。
回复
wubc
2012年04月06日 20:44:44
3楼
学习!学习!
回复
ywdj122333
2012年04月06日 21:21:31
4楼
统一型号的、档位一样的变压器可以,
回复
sdswx87
2012年12月08日 17:55:55
5楼
同容量的变压器就可以并列运行吧~~~~~