【求助】伤脑筋的毛细管节流问题,蛋糕冷柜
moguiqishi123
2011年09月13日 18:58:53
来自于制冷技术
只看楼主

这两天我们做了一个冷柜,由于我们是专业做冷库的设备的,对于这种小型的冷柜确实没有做过,而且还是用毛细管节流的,更把我们搞毛了,0.5hp的全封闭日立压缩机,柜温度要求打到15度,我们几次用毛细管节流做的,制冷效果都不好,回气压力一般都在5公斤左右,但库温度一直降不下来,求大师~!有一些机组的照片,请大家指正一下。

这两天我们做了一个冷柜,由于我们是专业做冷库的设备的,对于这种小型的冷柜确实没有做过,而且还是用毛细管节流的,更把我们搞毛了,0.5hp的全封闭日立压缩机,柜温度要求打到15度,我们几次用毛细管节流做的,制冷效果都不好,回气压力一般都在5公斤左右,但库温度一直降不下来,求大师~!有一些机组的照片,请大家指正一下。

照片0141.jpg


照片0142.jpg


照片0143.jpg


照片0144.jpg


照片0145.jpg

ade417405809b2da6ed1.zip
1.7 MB
立即下载
免费打赏
llh92731
2011年09月13日 19:29:00
2楼
加长或变细毛细管,吸气压力过高,节流不好!
回复
xyjin1986
2011年09月13日 20:56:53
3楼
是不是保温不好,气流不好
回复
fengxiang1025
2011年09月14日 10:09:31
4楼
吸气压力偏高。可能与布局有关,但主要还是毛细管经偏大或较短,不妨将毛细管加长后,制成弹簧状,直径稍小一点。
回复
zyx747
2011年09月14日 11:24:26
5楼
什么制冷剂?
回复
tyqkey
2011年09月14日 12:35:41
6楼
高低压差是多少啊?
回复
adingkgb
2011年09月14日 12:59:09
7楼
用什么制冷剂的?
回复
meichiguonaidehai
2011年09月14日 20:50:42
8楼
定量加制冷剂,回气压力高就把毛细管弄扁,一处弄扁不行就多处弄扁,再者就是弄两根毛细管并联在一块,一处弄扁不行就多处弄扁
回复
fenghuaqiu
2011年09月14日 23:26:00
9楼
1 毛细管太短 孔径0.7 长度2米左右
2 虽然看不清楚冷凝器和蒸发器的风力循环路线 根据蒸发器和冷凝器的管路长度感觉你风机配的有点偏小
请问你的柜子有多大呢 保温如何,最好补充全面一点的图片,蛋糕柜的温度范围应该在
2-8°C 15度温度偏高 蛋糕存放易变质。
回复
moguiqishi123
2011年09月15日 12:34:02
10楼



用的是R22的制冷剂,调试的时候回气压力控制在6公斤左右,因为只让柜温打到15度,所以我调试的时候就按蒸发温度7度左右调试的,蛋糕柜的保温一点都没有,完全是封闭的玻璃门,我们昨天换成了膨胀阀,00号芯的,制冷效果依旧不行,我们怀疑是冷凝器与机组都与蒸发器靠的很近,而且没有隔开,才导致的温度降不下来。
下面是一些这个蛋糕柜的另外一下图片,请大家参考一下,还有昨天在路上碰到的一起车祸,太牛X了……
最近老是有一些问题得不到及时的帮助,所以我建了一个群,希望有兴趣的加一下,174999417,希望可以结识更多制冷行业的人,也希望找到更多的合作伙伴,我们是上海一家做制冷设备的公司。希望大家多多关照。
回复
dongchunka
2011年09月15日 18:16:43
11楼
1、检查毛细管两端的温度差,如果差值不大则毛细管太粗了。
2、若差值较大则毛细管太长了。
3、同时也可以查一下出风温度,如果过热度过大,也有可能是毛细管太长了。
回复