【求助】伤脑筋的毛细管节流问题,蛋糕冷柜
moguiqishi123
2011年09月13日 18:58:53
来自于制冷技术
只看楼主

这两天我们做了一个冷柜,由于我们是专业做冷库的设备的,对于这种小型的冷柜确实没有做过,而且还是用毛细管节流的,更把我们搞毛了,0.5hp的全封闭日立压缩机,柜温度要求打到15度,我们几次用毛细管节流做的,制冷效果都不好,回气压力一般都在5公斤左右,但库温度一直降不下来,求大师~!有一些机组的照片,请大家指正一下。

这两天我们做了一个冷柜,由于我们是专业做冷库的设备的,对于这种小型的冷柜确实没有做过,而且还是用毛细管节流的,更把我们搞毛了,0.5hp的全封闭日立压缩机,柜温度要求打到15度,我们几次用毛细管节流做的,制冷效果都不好,回气压力一般都在5公斤左右,但库温度一直降不下来,求大师~!有一些机组的照片,请大家指正一下。

照片0141.jpg


照片0142.jpg


照片0143.jpg


照片0144.jpg


照片0145.jpg

ade417405809b2da6ed1.zip
1.7 MB
立即下载
免费打赏
zhu1226063503
2011年09月15日 19:11:27
12楼
那你在6公斤压力下 调试的冷柜多少度
回复
huifg
2011年09月15日 20:18:40
13楼
R22雪种感觉5公斤蒸发压力太高了,毛细管加长或选小点看看
回复
adingkgb
2011年09月15日 21:57:08
14楼
箱温下不来有很多原因
首先,蒸发压力(表压)在6公斤,时对应的蒸发温度为10度。从你的照片看,蒸发换热是采用强迫对流(风冷),考虑风冷的传热温差,你要把箱温打到15度以下确实困难
简单的加长毛细管降低蒸发压力蒸发温度是否能够奏效?我认为应该先观察目前蒸发温度下,你压缩机的回气温度是多少?如果现在的回气过热度较低,那么可以加长毛细管降低蒸发压力蒸发温度试试(其实质就是在风机风量不变的前提下,降低风机的出口风温,打到增加制冷量的目的)。
如果回气温度(回气过热度)过高,那么你的系统匹配可能有问题,靠简单的增加或减少毛细管长度未必解决问题:(目前蒸发器供液量不足,但减短毛细管增加供液量,会导致你蒸发压力继续上升;而加长毛细管,蒸发器供液量更加不足)
回复
moguiqishi123
2011年09月16日 12:24:43
15楼




如果说是毛细管长度的问题的话,那我们后来用了0号芯的膨胀阀,制冷效果还是不好,我想问一下如果制冷效果正常的话,蒸发器进口,也就是膨胀阀的出口会不会结霜呢,压缩机回气管上也只出现结露的现象。压缩机长时间运行后会发烫。
回复
fenghuaqiu
2011年09月17日 10:45:03
16楼
看过你第二次的图片, 机组设计有很大问题,按你现在的蒸发器和冷凝器位置 风力循环布局 要达到15度 任凭你怎么改毛细管 膨胀阀 调整压力 都是无用的,最多勉强将最低一层达到15度 最顶层的温度绝对会20度以上
且不论制冷量 建议将蒸发器和冷凝器分开做成两层,最底部是压缩机和冷凝器(注意散热风向通畅)盖层板做好防水(按你现在的做法到时候肯定漏水 板上打两个孔 一个用于冷凝器和蒸发器的连接 另外一个用于排水)放上蒸发器盖板风力循环按人面对柜子正面为回风,人面对柜后面移门处为冷风出口 盖板上打好相应的通风孔 冷风机的风力要保证能吹到最顶上一层。
感觉你现在的冷凝器散热风向路线都不畅通,热风还会影响到蒸发器 冷风出风会被第一层玻璃板挡住,回风又会吸入刚出的冷风和机组下散热的热风 蛮不合理的。
回复
yubinyb
2011年09月18日 10:35:50
17楼
还是得从新从系统的搭配去找原因
回复
adingkgb
2011年09月19日 12:19:45
18楼


光说制冷效果不好,旁人很难做出判断
蒸发压力多少?回气温度多少?箱内气流组织情况如何?这些都是判断的依据

膨胀阀出口会否结霜,应该根据你的设计蒸发压力蒸发温度以及换热情况来看

比如你的循环风量很大,换热温差较小,那么要达到箱温15度,蒸发温度可以不低于0度(接近0度),不结霜
如你循环风量较小,换热温差较大,那么蒸发温度就必须要低于0度(类似于家用冰箱的冷藏室,虽然背后蒸发管板会结霜,但箱温不低于0度)
回复
ztaz
2011年09月19日 16:54:11
19楼
10度的蒸发温度在膨胀阀出口不应该结霜,抛开系统设计是否合理不说,目前状态应该是系统内制冷剂不足,造成压缩机回气温度过高,压缩机发烫,这时回气过热度应该很大了,马上加制冷剂。
回复
chi1234
2011年09月19日 16:55:45
20楼
机组设计有很大问题
回复
zdbbaby
2011年09月19日 20:59:58
21楼
一个字:乱
两个字:瞎搞
15度对于一个稍微有小小专业的制冷人来说,它就不是个问题,,,,,,
专业,要有专业素养,,,,,,,不要开口闭口谈专业搞制冷的,,,,,,
回复

相关推荐