这层路基这样做是否符合要求
hlx791020
hlx791020 Lv.3
2011年09月13日 18:38:04
来自于工程测量
只看楼主

我,这条路是市政二级次干道,快车道16米,填方高在4-5米之间,填到4米多点是下了4——5天的雨,整体一层土没来的急压,就全被雨淋湿了,我没动,后来天气好了,被晒了20多天,也美动,今天翻晒,发现路面含水量不大,就局部翻了,大面积的都没翻,就压了,不知这样行不行,个人觉得压实度还可以,但实验还没做,长度340米,请老师们指点下

我,这条路是市政二级次干道,快车道16米,填方高在4-5米之间,填到4米多点是下了4——5天的雨,整体一层土没来的急压,就全被雨淋湿了,我没动,后来天气好了,被晒了20多天,也美动,今天翻晒,发现路面含水量不大,就局部翻了,大面积的都没翻,就压了,不知这样行不行,个人觉得压实度还可以,但实验还没做,长度340米,请老师们指点下
免费打赏
yy60132027
2011年09月14日 13:27:55
2楼
做含水量试验出来看了哦~~~~一般要是含水量大的话就需要换填了哦~~~~
回复
zzyyxx88
2011年09月14日 13:37:10
3楼
土质好的话,碾压后自己先做密实度检测和弯沉检测,达得到要求就行了,达不到要求,搞变更,只有换1米左右的大碴层了。
回复
yuqiu1212
2011年09月14日 17:16:02
4楼
下雨正合适让它自然沉降,测下含水量,符合的话就行了,要不再多晒一段时间。呵呵
回复
lizhifei19890603
2011年09月14日 20:55:47
5楼
做一下含水率的检验,如果没超出规范就不用换填,道路要求比较严,做做实验认真点。不要骗国家的钱。毕竟是致富的通道
回复
a495239
2011年09月15日 10:28:10
6楼
应该没有问题,做下含水率和压实度实验。只要填料满足要求,底层压实度可以,就没问题
回复
qq350755974
2011年09月15日 11:16:20
7楼
含水量符合标准就可以的
回复
litianshun
2011年09月15日 11:16:32
8楼
学习了,希望大家继续讨论
回复
wangfei_608
2011年09月15日 14:56:47
9楼
给你摘抄了部分雨季施工注意事项,以便在以后的工作中参考使用。
一、雨期施工地段的选择
1、雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。

2、重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工,平原地区排水因难,不宜安排雨期施工。

二、雨季施工前应做好下列准备工作

1、对选择的雨期施工地段进行详细的现场调查研究,据实编制实施性的雨期施工组织计划。

2、应修建施工便道并保持晴雨畅通。

3、住地、库房、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点或高地上,并应远离泥石流沟槽冲积堆一定的安全距离。

4、应修建临时排水设施,保证雨期作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。

5、应储备足够的工程材料和生活物资。

三、雨期填筑路堤
1、雨期路堤施工地段除施工车辆外,应严格控制其他车辆在施工场地通行。2、在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水,如原地面松软,应采取换填措施。

3、应选用透水性好的碎、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填 方时应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨期施工填料。

4、路堤应分层填筑。每一层的表面,应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。

5、雨期填筑路堤需借土时,取土坑距离填方坡脚不宜小于3m。平原区路基纵向取土时,取土坑深度一般不宜大于lm。

四、雨期开挖路堑
1、在土质路堑开挖前,在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口。

2、开挖土质路堑宜分层开挖,每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计标高,应沿坡面留30cm厚,待雨期过后整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖随运随填;

3、土质路堑挖至设计标高以上30—50cm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟。待雨期过后再挖到路床设计标高后再压实。

4、土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理。

5、雨期开挖岩石路堑,炮眼应尽量水平设置。边坡应按设计坡度自上而下层层刷坡,坡度应符合设计要求。
回复
lqyiu
2011年09月16日 16:38:07
10楼

哈哈,不骗国家的钱怎么致富啊?
回复
lipeng868
2011年09月16日 16:43:29
11楼
个人觉得没有什么关系,本人之前修的一条市政道路和你所讲的情况差不多,在天睛后的第三天,将土全部鄱晒,太阳大,干得很快,不过里层没干,不过没有关系,再来一次,因为你一层土也就三四十公分厚吧!两次搞定,(其实有点经验土的干湿程度是可以看出来的)上压路机压实,最后压实度达到95%差一点,符合94区的要求,所以没有什么问题的!看你应该是94区顶了吧,得好点压着~

[ 本帖最后由 lipeng868 于 2011-9-16 16:45 编辑 ]