这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。
这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。
22楼
看不清楚,是相机的的镜头问题,还是就是实际情况,反正看着柱子是歪的。
回复
23楼
由图片上看,很明显砼梁与砼柱之间的缝隙大概有5mm左右。这个本人认为,梁与柱肯定没有一体浇筑,而是分开浇筑的。还有就是砼柱明显倾斜。这样的梁很危险!
回复
24楼
不确定是否二次浇注的梁?看裂口,很齐整,如果是二次浇筑,那就相对好解释了。看门外的景象,楼主应该上的一层的相片吧?确认一下,门垛的垂直度没问题吧?但从相片上看,确实有点扭曲,不过很有可能是相机镜头的原因。确认确认。
鉴于地处底层,个人认为,应该考虑不均匀沉降。不过,还有一点,梁端缝隙里怎么好像没有钢筋?是相片不清晰没显示出来,还是就没有?呵呵呵
回复
25楼
这图片看着怎么不使劲似的???
回复
26楼
你的照相水平太差,我看了半天也没有看到裂缝情况,无法回答你的问题。
回复
27楼
漏江了?不均匀沉降?
回复
28楼
应该是二次浇注没处理好
回复
29楼
木有看懂是什么
回复
30楼
看起来费劲,来几张清楚的。
回复
31楼
二次浇筑??不应该啊。。沉降了?就这一处吗?如果是沉降的话,你是大问题。建议好好查查。
回复