看看我工地的梁与主体的裂缝
zhekui7
zhekui7 Lv.4
2011年09月13日 16:37:51
来自于工地图片
只看楼主

这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。

这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。

16#门楼梁与主体接缝01.jpg


16#门楼梁与主体接缝03.jpg

免费打赏
zhekui7
2011年09月15日 13:08:34
32楼
沉降是一方面,也是后施工的!但是主要的原因是梁里的钢筋没有锚进主体结构里,意思就是跟没放钢筋一样
回复
hrl906654
2011年09月15日 14:57:18
33楼
楼主的照片真的。。。不清晰,不过像是二次浇注的构件。。。那样的话难说了,原因很多!
回复
gdhz369
2011年09月15日 22:36:53
34楼
这种现象是二次浇筑,梁钢筋没有采用植钢方法,混凝土强度不够下沉了,应是大问题。建议拆除重来。
回复
chenzhrg
2011年09月15日 22:55:00
35楼
看起来比较费神...
回复
guanj2007
2011年09月16日 07:54:23
36楼
二次浇筑的产物(裂缝二侧的混凝土色泽不同,可能是施工时漏了,后发现再补加),施工单位也未植筋,未处理新旧混凝土界面,浇筑后也未认真地保养。从图片上看,后浇的梁只是卡在梁间,在地震或其它特殊情况下,梁会掉下来的。必须返工重做。
回复
acon123
2011年09月16日 07:59:29
37楼
是假梁吧,怎么脱开了?
回复
majiatian008
2011年09月16日 08:06:08
38楼
实在看不清楚啊
回复
legend_ryan
2011年09月16日 08:43:30
39楼
我怎么觉得柱子是歪的啊
回复
crm0727
2011年09月16日 09:31:48
40楼
强烈要求LZ拍照时开灯,看下缝上面的,还有图纸
回复
qlb20054115
2011年09月16日 10:50:18
41楼
第一、柱子的下半部是砖柱;第二、梁与柱没有足够的连接锚固,或者是悬挑???
回复