急!!请问老师:当设计要求施工缝用止水条,变形缝用止水带,是否可以理解为基础底板上部外墙300高处及地下室各层外墙均为施工缝,并按长度做一道止水条,后浇带处为变形缝,并且底板按长度做2道计算、地下室各层外墙按层高做2道、顶板不做止水带? 在请问 后浇带处外墙止水带是从垫层上皮做到正负0,还是室外地坪 ?
急!!请问老师:当设计要求施工缝用止水条,变形缝用止水带,是否可以理解为基础底板上部外墙300高处及地下室各层外墙均为施工缝,并按长度做一道止水条,后浇带处为变形缝,并且底板按长度做2道计算、地下室各层外墙按层高做2道、顶板不做止水带? 在请问 后浇带处外墙止水带是从垫层上皮做到正负0,还是室外地坪 ?
13楼
按图施工 设计院
回复
14楼
按图施工。请教设计。
回复
15楼
止水带一般用于沉降缝,而止水条用于施工缝。
回复
16楼
按图施工 设计院
回复
17楼
学习中,顶起来...
回复
18楼
学习了感谢您的无私奉献啊值得一读
回复
19楼
设计说明应有详细,但按你所描述后浇带处外墙止水带应从垫层面至正负零设置.
回复
20楼
学习了
回复
21楼
楼主:“基础底板上部外墙300高处及地下室各层外墙均为施工缝”是否是指水平缝?如果是指水平缝,可以肯定说那是施工缝,至于后一条“后浇带处为变形缝”那是错误的,这里虽然两侧均设止水带,但那不是变形缝,仅仅是补偿变形的后浇带。再一个这个止水条的使用效果并不怎样,还不如直接在接缝处留槽接槎来得更有效,对于有较大压力(有深度的地下室墙底板)最好还是用止水带,当然这要由设计单位确定。止水带有钢板的还有可伸缩的橡胶止水带,止水条呢是一种约30~50方形的软体的遇水膨胀的条形材料,
回复