急!!请问老师:当设计要求施工缝用止水条,变形缝用止水带
xhcxhc2008
xhcxhc2008 Lv.2
2011年09月13日 12:30:57
来自于建筑施工
只看楼主

急!!请问老师:当设计要求施工缝用止水条,变形缝用止水带,是否可以理解为基础底板上部外墙300高处及地下室各层外墙均为施工缝,并按长度做一道止水条,后浇带处为变形缝,并且底板按长度做2道计算、地下室各层外墙按层高做2道、顶板不做止水带? 在请问 后浇带处外墙止水带是从垫层上皮做到正负0,还是室外地坪 ?

急!!请问老师:当设计要求施工缝用止水条,变形缝用止水带,是否可以理解为基础底板上部外墙300高处及地下室各层外墙均为施工缝,并按长度做一道止水条,后浇带处为变形缝,并且底板按长度做2道计算、地下室各层外墙按层高做2道、顶板不做止水带? 在请问 后浇带处外墙止水带是从垫层上皮做到正负0,还是室外地坪 ?
ouaimai
2011年09月15日 20:08:56
2楼
个人认为:如果你剪力墙分两次浇筑,应在你建筑的那30公分上加止水条,而且不能盖过止水条,后浇带做平室外草坪。纯属个人意见
回复
csalfj
2011年09月16日 08:10:38
3楼
设计说明应有详细,但按你所描述后浇带处外墙止水带应从垫层面至正负零设置.
回复
vvvvffff007
2011年09月16日 11:02:11
4楼
看设计的详细说明 请教设计 不要自己拿主意
回复
wangfei_608
2011年09月16日 13:12:08
5楼
如果图纸设计说明上没有的话,可以咨询设计院,不要自己拿注意。
回复
playboycc
2011年09月16日 15:25:30
6楼
施工缝应该做的是止水条,后浇带跟变形缝是两个概念,后浇带是做止水条加外止水带。
至于你说止水条是到正负零还是顶板,就要看设计水位是到那咯。止水条应该高出设计不位500。
做到正负零的话刚好就在防潮层的位置收了。

[ 本帖最后由 playboycc 于 2011-9-16 15:27 编辑 ]
回复
wjpyxh
2011年09月16日 17:33:58
7楼
确实是应该认真核对图纸的要求。然后再做决定,即使设计上没有交待明白的东西,也必须先问设计院为好。要了解设计的真正意图。剩下的事情都是按规范要求操作的事情。
回复
夜宿寒林
2011年09月16日 17:56:31
8楼
楼主理解的施工缝正确,变形缝不正确。变形缝应该是伸缩缝、沉降缝、抗震缝。
后浇带应该是临时变形缝。
回复
天三
2011年09月17日 07:10:54
9楼
止水条用于不变形的结构部分,如施工缝等部位,一般是钢板连续焊接而成。止水带用于结构相对变形的部位,主要是各种变形缝,材料一般是橡胶,带宽600mm以上,带的中部有大小不同的圆孔,两端浇筑在混凝土300mm以上,缝宽一般100mm以上,主要是便于结构能产生拉伸、上下左右变形,在变形时阻止水进入室内,设置时沿地下室底板、顶板、两侧墙环形设置,止水带端口在顶板部位胶粘封闭。
回复
chen8013525
2011年09月17日 07:45:37
10楼
学到了
回复
gaogongxiefubo7zai
2011年09月17日 08:25:56
11楼
路过,学习中...
回复

相关推荐