假设6KV侧断路器的最大三相短路电流I"=34KA,短路电流持续时间为430ms,短路电流直流分量等效时间为50ms,变压器6KV侧视为远端短路,冲击系数Kp=1.8,断路器的短时耐受能力为25KA/3s,峰值耐受电流为63KA,下列关于断路器是否通过动、热稳定校验判断中,哪项是正确的?请说明理由!A.热稳定检验不通过,动稳定检验不通过;B.热稳定检验不通过,动稳定检验通过;C.热稳定检验通过,动稳定检验不通过;
假设6KV侧断路器的最大三相短路电流I"=34KA,短路电流持续时间为430ms,短路电流直流分量等效时间为50ms,变压器6KV侧视为远端短路,冲击系数Kp=1.8,断路器的短时耐受能力为25KA/3s,峰值耐受电流为63KA,下列关于断路器是否通过动、热稳定校验判断中,哪项是正确的?请说明理由!
A.热稳定检验不通过,动稳定检验不通过;
B.热稳定检验不通过,动稳定检验通过;
C.热稳定检验通过,动稳定检验不通过;
D.热稳定检验通过,动稳定检验通过;
该选哪个答案,依据?
12楼
按配电手册热效应好像是交流加上直流的
回复
13楼
正确!热效应要加上直流时间,只是一般情况下都是不计而已,虽然加与不加结果一样,但是过程是不一样的!
回复
14楼
请问配电手册P210页(5-22)式中的时间t与P212页表5-10 中I2t中的时间t有何区别?另外一个问题:分段时间,主保护动作时间,后备保护动作时间,燃弧时间,这些时间概念分别是什么意思,如果要校验断路器,使用哪个时间;如果校验导体,时间取哪个;如果是电缆,时间又取哪个?
回复
15楼
另外问一下谁有10年专业考试的答案?
回复
16楼
应该是答案D。 34*34*0.48=555<25*25*3=1875 热稳定通过 1.8*1.414*25=51.3<63 动稳定通过
回复
17楼
答案D,顶16楼。
回复
18楼
手册P212表5-10,P210式(5-21)
动稳定:ip3=1.81*414*Ik"=86KA >imax=63kA,不满足
热稳定:Q=Qz+Qf=34^2*0.43+34^2*0.05=554
回复
19楼
回复
20楼
受教了,懂了一点
回复
21楼
呵呵,学习下了,路过哦
回复