假设6KV侧断路器的最大三相短路电流I"=34KA,短路电流持续时间为430ms,短路电流直流分量等效时间为50ms,变压器6KV侧视为远端短路,冲击系数Kp=1.8,断路器的短时耐受能力为25KA/3s,峰值耐受电流为63KA,下列关于断路器是否通过动、热稳定校验判断中,哪项是正确的?请说明理由!A.热稳定检验不通过,动稳定检验不通过;B.热稳定检验不通过,动稳定检验通过;C.热稳定检验通过,动稳定检验不通过;
假设6KV侧断路器的最大三相短路电流I"=34KA,短路电流持续时间为430ms,短路电流直流分量等效时间为50ms,变压器6KV侧视为远端短路,冲击系数Kp=1.8,断路器的短时耐受能力为25KA/3s,峰值耐受电流为63KA,下列关于断路器是否通过动、热稳定校验判断中,哪项是正确的?请说明理由!
A.热稳定检验不通过,动稳定检验不通过;
B.热稳定检验不通过,动稳定检验通过;
C.热稳定检验通过,动稳定检验不通过;
D.热稳定检验通过,动稳定检验通过;
该选哪个答案,依据?
2楼
C DL5222-2005附录公式
回复
3楼
1.414*1.8*34=85KA>63KA,NO.
[
本帖最后由 dhchn 于 2011-9-12 22:14 编辑 ]
回复
4楼
34*34*0.48=554 KA2S < 25*25*3=1875 KA2S YES
[
本帖最后由 dhchn 于 2011-9-12 22:15 编辑 ]
回复
5楼
budong, hehe!
回复
6楼
工配电手册 P210
回复
7楼
工配电手册 P212
回复
8楼
工配电手册 P212
回复
9楼
查手册,这些都是基本的东西,手册上都有,
回复
10楼
校验依据是按照供配电P212表5-10,计算公式是按照供配电P210和DL5222-2005附录公式F4.1计算,楼上的说的是计算过程,需要注意t的时间的选取
回复
11楼
题中明确为短路电流持续时间430,t应该就是430,不能考虑直流时间。
回复