水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
2楼
由于净水水量较小,根据原水SS水质,建议选用给水一体化净水器设备方便可行。
回复
3楼
没必要竖流沉淀池撒。 而且水量那么点。
回复
4楼
竖流式沉淀池比较适合小水量污水沉淀,不过没必要4m那么深。
回复
5楼
深度要的4m要的,你可以吧表面负荷去小点,直径不就大了,你做个直径2000
回复
6楼
直径太小,不太实际,工程中比较难做到。
回复
7楼
这么小的水量,在满足规范的情况下,可根据实际情况适当调整。
回复
8楼
你这个设计不太协调,深4米,直径才1米,耗材多但是表面负荷小。
回复
9楼
肯定不行,表面负荷太大了,深度也不够分离时间不够
回复
10楼
4米的话还真有点深.....
回复
11楼
1m直径无法施工!
鉴定楼主为SB,会被工人骂死的。
回复