请教:水量20T/d,要设计竖流沉淀池,但设计结果有出入
lsl0162
lsl0162 Lv.2
2011年09月12日 15:00:34
来自于水处理
只看楼主

水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗

水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
免费打赏
huangzhimin
2011年09月13日 15:14:29
2楼
由于净水水量较小,根据原水SS水质,建议选用给水一体化净水器设备方便可行。
回复
zjr520lyr
2011年09月13日 15:26:50
3楼
没必要竖流沉淀池撒。 而且水量那么点。
回复
jet.xu
2011年09月15日 14:06:53
4楼

竖流式沉淀池比较适合小水量污水沉淀,不过没必要4m那么深。
回复
gongguoxiang
2011年09月17日 08:16:50
5楼
深度要的4m要的,你可以吧表面负荷去小点,直径不就大了,你做个直径2000
回复
shdshxsh
2011年09月20日 18:49:49
6楼
直径太小,不太实际,工程中比较难做到。
回复
hustcjj
2011年09月22日 09:01:17
7楼
这么小的水量,在满足规范的情况下,可根据实际情况适当调整。
回复
wangbin0066
2011年09月23日 12:30:10
8楼
你这个设计不太协调,深4米,直径才1米,耗材多但是表面负荷小。
回复
lzar
2011年09月23日 16:49:27
9楼
肯定不行,表面负荷太大了,深度也不够分离时间不够
回复
lolozhugen
2011年09月23日 17:03:15
10楼
4米的话还真有点深.....
回复
ppt154
2011年09月29日 16:27:04
11楼
1m直径无法施工!
鉴定楼主为SB,会被工人骂死的。
回复

相关推荐

APP内打开