对于低压TN-S系统,只是用于三相电流表的显示,(不用于保护)用二相不完全星形接法能行么?
对于低压TN-S系统,只是用于三相电流表的显示,(不用于保护)用二相不完全星形接法能行么?
2楼
可以是可以。但省一个CT值当吗?
回复
3楼
可以实现,但会造成接线复杂化,不利于维护维修管理。
回复
4楼
三相电压不平衡时不行吧,中性线上的电流怎么办啊,也不是第三相上的电流啊
回复
5楼
用两个CT测量的第三相电流不准的!都TNS了,省一个CT值得么!
回复
6楼
现在很少用两全CT了
回复
7楼
如果不是受安装环境的限制还是用3CT吧。
2CTV接也能显示另一相的电流,但三相不平衡时并不是那么理想。
回复
8楼
三相电流表经过互感器,互感器一端应接地,如果直接接入应没有问题,不考虑接地.
回复
9楼
按照规范上的做吧。
回复
10楼
三相三线制配电系统中,二相不完全星形三表可以测量三相电流,TN-S属于三相四线制系统,有一相电流就测不到不能显示。
回复
11楼
支持楼上,三相四(五)线系统用二相不完全星形三表不可以测量第三相电流
回复