【请问】TN-S系统用二相不完全星形接法能行么?
wobushiyuanyuan
2011年09月11日 11:02:45
只看楼主

对于低压TN-S系统,只是用于三相电流表的显示,(不用于保护)用二相不完全星形接法能行么?

对于低压TN-S系统,只是用于三相电流表的显示,(不用于保护)用二相不完全星形接法能行么?
免费打赏
wangfei911
2011年09月13日 13:00:34
2楼
可以是可以。但省一个CT值当吗?
回复
g3086309
2011年09月13日 16:38:29
3楼
可以实现,但会造成接线复杂化,不利于维护维修管理。
回复
scllyh
2011年09月13日 16:39:34
4楼
三相电压不平衡时不行吧,中性线上的电流怎么办啊,也不是第三相上的电流啊
回复
cibeidebishou
2011年09月13日 17:17:36
5楼
用两个CT测量的第三相电流不准的!都TNS了,省一个CT值得么!
回复
zfwkkgzjs
2011年09月13日 23:20:54
6楼
现在很少用两全CT了
回复
一指慢
2011年09月14日 09:45:38
7楼
如果不是受安装环境的限制还是用3CT吧。
2CTV接也能显示另一相的电流,但三相不平衡时并不是那么理想。
回复
wuquanxa
2011年09月14日 09:56:22
8楼
三相电流表经过互感器,互感器一端应接地,如果直接接入应没有问题,不考虑接地.
回复
zhaowenliangde
2011年09月14日 16:06:31
9楼
按照规范上的做吧。
回复
yxl8905
2011年09月14日 16:13:04
10楼
三相三线制配电系统中,二相不完全星形三表可以测量三相电流,TN-S属于三相四线制系统,有一相电流就测不到不能显示。
回复
nmgzrq
2011年09月14日 22:30:42
11楼
支持楼上,三相四(五)线系统用二相不完全星形三表不可以测量第三相电流
回复

相关推荐

APP内打开