请问3*120+1*75的BVV电力电缆(聚氯乙烯护套与绝缘),其在环境温度为40度,电缆最高工作温度为70度时,其最大载流量为多少安培?
请问3*120+1*75的BVV电力电缆(聚氯乙烯护套与绝缘),其在环境温度为40度,电缆最高工作温度为70度时,其最大载流量为多少安培?
2楼
250~260A左右
回复
3楼
200_230A!!
回复
4楼
老大,有没有标准算法,我以哪层楼主说的为准啊?
回复
5楼
你要算那么准干吗?电缆是可大不可小的!!电缆的选择都会放大一级的!!!
回复
6楼
就是啊,楼上几位给的就差不多啊,BVV电线可是国家强制执行性产品,说明这种电缆用的场合和人接触较多,要求安全等级比较高,选择一定要放大一级,再说你给的环境条件也不会就那么准确啊,载流量其实也仅仅是参考,还要根据实际情况考虑选用
回复
7楼
请问老大是明敷还是穿管,相差大着勒!
回复
8楼
按照载流量,然后再根据温度效验,还要考虑敷设系数,这些任何设计手册中都有比较详细的介绍,请多看书。
回复
9楼
我这电缆是明敷,有朋友说是在这种情况下能提供245A.算法是:I=K1*K2*I(25),这种电缆的K1=0.815(温度系数),K2=0.8(三芯或四芯按1d间距时的排列系数),I(25度标准电流)=375A,结果是244.5A,不知这样算法是否正确?
回复
10楼
不超过半数200个电流绝对没问题