我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。
施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
23楼
把蜂窝孔洞的地方剔凿出石子,然后用高一标号的混凝土,如果是无收缩的修补更好
回复
24楼
学习了
回复
25楼
哥监理压力。同时也给施工方警告
回复
26楼
是常见的质量通病 ,按楼上的处理方处理一下就行,主要以后不要再发生、
回复
27楼
学习积累经验,感谢分享
回复
28楼
社会在发展,人类在前进;而工程质量却在不断下降,施工单位的水平、质量意识在不断降低。建筑行业的悲哀!
回复
29楼
只能尽量避免了,现场什么状况都可能发生
回复
30楼
从图片上来看,有孔洞蜂窝,施工中时常有所发生,既然发生了就的引起注意,不能背着甲方,监理随便封堵,要经过技术部门,出一个修理方案,与甲方,监理,共同商议,根据方案进行修理。针对施工中发现的问题,要对班组进行教育,作为甲方也不能大惊小怪,要么就罚款,这样对你甲方今后工作会增加难度,如果施工队经常出现问题,甲方,监理说话不听,该罚就的罚,必须严格质量要求。对用户负责。
回复
31楼
这个要看情况具体分析,如果烂根厉害,此构件不能承重,要停止上部施工,找检测单位取芯检测,由设计院出处理方案。
回复
32楼
明显的是振捣不到位。
回复