一超高层,排水立管高度156m,从37层到排出室外检查井,中间没有拐弯,如何消能;另外雨水管道的情况也大致相同,消能如何考虑。

一超高层,排水立管高度156m,从37层到排出室外检查井,中间没有拐弯,如何消能;另外雨水管道的情况也大致相同,消能如何考虑。
免费打赏
老科
2011年09月10日 13:00:31
2楼
污水管可考虑在转换层分段汇合消能,雨水管可不考虑消能,选用承压管材。
回复
8951
2011年09月13日 07:34:58
3楼

有一个卫生间在主楼部分的同一个位置(从2层到37层)
回复
catsin
2011年09月14日 11:51:07
4楼
首先要选用承压的管材,例如柔性连接离心铸铁铸铁管,钢管。另,如中间有转换层可通过转换管道进行消能,最后可以考虑每隔10层左右安装消能装置。
回复
麻吕
2011年09月14日 12:36:49
5楼
这么高,一般都会有转换层的...