一、工程概况   某商务区酒店建筑高度为130米,建筑总层数28层,附设三层裙楼,两层地下室。竖向功能分区:地下二层层高4米,主要为停车库,并设消防水池及水泵房等设备以及电梯厅。首层高为6米,设置酒店大堂、接待大厅、多功能厅、电梯厅等功能。二层设置酒店的多功能厅、会议室、电梯厅等,层高5米。三层主要为酒店餐饮。四层主要为酒店中餐厅,层高5米。五层主要为酒店特色餐厅及西餐厅,层高5米。6-13,15-28为酒店客房空间,层高4.5米;14层为酒店避难层,层高4.5米。塔楼总高度为130米,总建筑面积约为35550㎡。

一、工程概况

  某商务区酒店建筑高度为130米,建筑总层数28层,附设三层裙楼,两层地下室。  1)本酒店最高日用水量为656m3/天,最大小时用水量为81m3/h。如下表所示:



  

  2)消防用水量



  (2)给水系统

  1)该工程所在的市政水压不能满足塔楼的生活用水要求,在地下二层设置酒店生活蓄水池及生活变频供水设备,保证酒店塔楼的正常用水,为防止蓄水池的二次污染,在生活变频给水泵的吸水管上加设紫外线消毒器对生活用水进行消毒以确保水质的稳定。

  2)酒店塔楼给水系统采用分区串联供水方式:竖向分为4个区,地下一层至地上五层为1区,由设于酒店地下二层泵房的低区变频泵供水装置经减压阀减压后供给;地上六层至于十三层为2区,由设于酒店地下二层泵房的低区变频泵供水装置直接供给;十五层至二十一层为3区,由设于十四层避难层转输泵房的中区变频供水装置供给。二十二至二十八层为4区,由设于十四层避难层转输泵房的高区变频供水装置供给。各用水点供水水压小于等于0.35Mpa。

  3)由于本工程的使用功能包括高档酒店及商场等,冷却塔补水在大楼的生活用水中占了很大比例,所以在地下二层设置冷却塔补水的蓄水池及变频供水设备,蓄水池与消防蓄水池合用,可避免消防水池储水因长期闲置产生的污染,并设有消防用水不被动用的措施。

  (3)游泳池给排水系统

  游泳池采用循环净化给水系统。循环周期为6h,循环次数为4次/天。游泳池补水由市政管网直接补水。

  本工程在三层裙楼顶设置一个室外露天游泳池,水容积为600m3。

  循环周期为6h,循环次数为4次/d,循环流量为120m3/h,日补水量为90m3,进水管取DN80。

  游泳池采用游泳池循环水处理成套设备处理,该设备设置在游泳池底部投影地下一层处的水处理房内。

  2.消防设计

  本工程建筑高度为130.0m,属一类超高层综合商业建筑。本工程设置的灭火系统有:室外消火栓系统、室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、手提式灭火器、气体灭火系统。

  (1)室外消火栓给水系统

  室外消防给水由建筑物周围的室外生活、消防合用管网解决,设室外地下式消火栓12个,保证室外消防并供消防车取水,向建筑物加压供水。

  (2)室内消火栓给水系统

  在地下二层水泵房设有540m3的消防水池,消防储水包括三小时40L/s的室内消火栓用水(432m3)及一小时30L/s自动喷洒用水(108m3)。在酒店塔楼十四层设有70m3消防转输水箱,在28层屋顶设有18m3高位消防水箱。

  酒店塔楼消火栓系统采用分区串联供水方式,为保证室内消火栓栓口静压不超过1.0MPa,主楼消火栓系统共分区2个,低区地下二层至十四层,高区为十五至二十八层。火灾时,低区由设于地下二层的水泵房内的两台低区消火栓泵供水;高区由设于地下二层水泵房内的三台消防转输泵(两用一备)向设于十四层消防转输水箱供水,高区消防时由设于十四层消防水泵房内的两台高区消火栓加压泵(一用一备)向高区消火栓系统加压供水。平时及火灾初期高、低区消火栓系统分别由设于天面层消防水箱间的消防水箱供给。由于高位消防水箱设置高度不能保证高区最不利消火栓静压要求,在天面层消防水箱间设高区消火栓稳压装置。

  低区在主楼西侧设3套DN150消防水泵接合器,消防车通过管网可直接供给低区消火栓系统。高区在主楼西侧设3套DN150消防水泵接合器,消防车可直接供水至十四层消防转输水箱。再由高区消火栓加压泵加压至高区消火栓系统。

  (3)自动喷洒系统

  本工程除面积小于5.0㎡的卫生间、厕所和不宜用水补救的部位外,均设自动喷水灭火系统,包括车库、商场、餐厅、客房、办公以及走道、自动扶梯底等部位。

  主楼自动喷洒系统采用分区串联供水方式,为保证报警阀工作压力不超过1.2MPa,主楼自动喷洒系统分2个区,低区地下二层至十四层,高区为十五至二十八层。火灾时,低区由设于地下二层水泵房内的两台公寓自动喷洒水泵减压后供水;高区由设于地下二层水泵房内的三台消防转输泵(两用一备)向设于十四层消防转输水箱供水,高区消防时由设于十四层消防水泵房内的两台高区自动喷洒加压泵(一用一备)向高区自动喷洒系统直接供水。平时及火灾初期高、低区自动喷洒系统分别由设于天面层消防水箱间的消防水箱供给。由于高位消防水箱设置高度不能保证高区自动喷洒系统最不利点静压要求,在天面层消防水箱间设高区自动喷洒稳压装置。

  低区主楼西侧设2套DN150消防水泵接合器,消防车通过管网可直接供给低区自动喷洒系统。高区在主楼西侧设2套DN150消防水泵接合器,消防车可直接供水至十四层消防转输水箱。再由高区自动喷洒加压泵加压至高区自动喷洒系统。

  4.污水排水设计

  (1)污水量

  本工程室内生活污水量为560 m3/d。

  (2)排水方式

  本工程室内排水采用粪、污、雨分流制,室外采用雨污分流制。室内排水管设专用通气管,横支管连接大便器大于或等于6个时设环形通气管。粪便污水经化粪池处理后排入污水管网,生活污水直接排入市政污水管网,雨水则排入市政雨水管网。地下室设集水井收集污水再用潜污泵提升排出。餐厅含油污水在各层支管处设层间隔油器处理后与车库地面含油污水及洗衣房含油污水排入室外一体化气浮处理装置进行处理,水质达标后再排入市政污水管网。

  5.雨水排水设计

  (1)降雨重现期按二年设计,降雨历时为5分钟,暴雨强度q=4.60l/s.100㎡.

  (2)天面雨水由天沟汇水,经雨水斗、专用雨水立管排入室外雨水井。

  (3)雨水管室内采用卡箍式离心排水铸铁管,室外用砼管。

  三、结束语

  超高层酒店的给水排水设计是一个复杂的系统工程,我们设计时既要参照一般高层建筑的设计规范和经验进行设计,又必须考虑超高层建筑分区的特殊要求,对每一个系统的设计尽可能考虑周全。本文仅以某一超高层酒店给排水系统设计为例,总结了一部分超高层酒店设计的一些经验,希望能给同行一些。文中出现的不足之处,敬请谅解。
老实888
2016年08月02日 10:11:18
2楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
lxfei1991
2016年08月26日 16:04:19
3楼
非常详细,值得学习,没做过超高层的学习一下
回复
woaianxiu
2017年08月09日 11:21:42
4楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
黄庆局
2017年08月12日 23:09:02
5楼
求图纸,邮箱 496457873@qq.com
回复
大波哥4444
2017年08月13日 22:03:01
6楼
两个问题探讨下
1 在文中 2-1-(2)-2) 各供水点压力小等于0.20Mpa,而非0.35吧?
2 在文中 2消防设计(3)中 面积小于5.0m2的卫生间,厕所。。。。这条 在规范上找不到 是否是老规范有写?当然 实际使用上 少于5平米的 没必要 只是规范没写到
回复
树袋熊先生
2017年08月14日 09:06:29
7楼
要是有计算书和图纸就好了。
回复
liugps
2017年08月14日 13:36:25
8楼
流水帐,没写出啥内容来。
回复
葬花入沉香
2017年08月23日 20:24:47
9楼
有没有计算书和设计图纸呀、我毕业设计所的就是高层给排水,大神做的让我也看看自己差在哪里!
回复