本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-7 10:32 编辑 本文就某天津市某地区的一栋超高层民用建筑的实际设计案例展开探讨。 二、项目概况 大厦拟建于天津滨海新区响螺湾商务区,为超高层商务办公楼,主要功能有为商业、餐饮、办公、公寓。总用地面积为7000.2平方米,总建筑面积76839平方米。其中,其中:地上建筑面积为59501平方米,地下建筑面积为17338平方米;主体建筑高度116.70米,高层主体27层,裙房四层,地下三层。
本文就某天津市某地区的一栋超高层民用建筑的实际设计案例展开探讨。
 设计执行的现行设计规范及标准 1)《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95,2005年版) 2)《建筑灭火器配置设计规范》(gb50140-2005) 3)《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003)(2009年版) 4)《自动喷水灭火系统设计规范》(gb50084-2001,2005年版) 5)《人民防空工程设计防火规范》(gb50098-2009) 6)《人民防空地下室设计规范》(gb50038-2005) 7)《气体灭火系统设计规范》(gb50370-2005) 8)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(gb50067-97) 9)《建筑中水设计规范》(gb50336-2002) 10)《天津市二次供水工程技术标准》(db29-69-2008 j10369-2008) 11)《天津市再生水设计规范》(db29-167-2007 j10926-2007) 12)《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》(dbj15-34 -2004) 此工程的给排水设计内容包括给水系统,中水系统,排水系统,消火栓系统,自动喷水灭火系统(含大空间智能型主动喷水灭火系统),空调冷却水循环系统,屋面雨水内排水系统及灭火器配置。 |
天津滨海新区响螺湾商务区外部效果图
三、给水设计 参照建设单位提供的相关建筑经济技术指标,给水用水量参照如下数值计算: (1)公寓人数700人,用水量标准158l/人日,用水时间24小时,时变化系数2.5 (2)商业员工及顾客,用水量标准2l/㎡营业厅面积*日,营业面积5000㎡,用水时间12小时,时变化系数1.5 (3)办公人数1200人,用水量标准16.67l/人日,用水时间10小时,时变化系数1.5 (4)会议人数300人,用水量标准2l/人日,用水时间4小时,时变化系数1.5 (5)餐饮人数800人次,用水量标准38l/人次,用水时间12小时,时变化系数1.5 (6)冷却塔补水,循环水量的1.5%,循环水量1000吨/时,用水时间10小时 (7)不可预见按总用水量的10%计 总用水量:452.0吨/日,最大时用水量为:47.1吨/时。 参照建设单位提供的相关建筑经济技术指标,中水用水量参照如下数值计算: (1)公寓人数700人,用水量标准42l/人日,用水时间24小时,时变化系数2.5 (2)商业员工及顾客,用水量标准4l/㎡营业厅面积*日,营业面积5000㎡,用水时间12小时,时变化系数1.5 (3)办公人数1200人,用水量标准33.34l/人日,用水时间10小时,时变化系数1.5 (4)会议人数300人,用水量标准4l/人日,用水时间4小时,时变化系数1.5 (5)餐饮人数800人次,用水量标准2l/人次,用水时间12小时,时变化系数1.5 (6)绿化及场地2500㎡, 用水量标准2l/㎡日,用水时间4小时 (7)不可预见按总用水量的5%计 中水总用水量:110.0吨/日,最大时中水用水量为:11.5吨/时 本工程中 水水源由市政中水管提供,从市政中水管上引一根dn100的中水管接至区域内,中水管上布置四个室外地下洒水栓。 本工程室内中水分四区供水,地下二层至地上二层为低区,由市政中水管网直接供水;三层至十层为办公加压i区、十一层至十八层为办公加压ii区(其中三至六层、十一层至十四层为减压阀供水,阀后压力0.15mpa),均由设于本工程地下三层的办公中水水箱及变频调速泵供水;十九层至二十七层为公寓加压区由设于本工程地下三层的公寓中水水箱、公寓中水接力泵及十五层的公寓接力中水水箱、变频调速泵供水,中水水箱均采用臭氧消毒,以保证中水水质不受污染。 近年来,国内水资源的再生利用也越来越被各地方政府重视,各地也纷纷推行中水系统设计,以促进节能环保的建设及规划理念的大力推进。本建筑设计给水管及中水管干管采用内筋嵌入式钢塑复合管,管件连接,支管采用pp-r给水塑料管,热熔或法兰式连接。为现在超高层建筑的常用管材做法。 |
四、排水设计 建筑单体的室内污水按照就近排出原则依靠重力流直接排出室外,污水经化粪池处理后再排入市政污水管,排水系统分三区,地下层为一区,污废水经污水坑收集(消防电梯底部设专用排水机坑及排水泵),由污水泵提升至室外污水管,经化粪池处理后再排入市政污水管。一层至四层为二区,五层以上为三区,各自单独收集,依靠重力自流排出室外,经化粪池处理后(厨用污水经隔处理后)再排入临近的市政污水管。排水立管设计采用柔性离心排水铸铁管道,加强型不锈钢卡箍连接。此管道强度高并且减噪效果好,接口可曲挠、抗震,并且具有施工快速的优点,在超高层设计中普遍应用。 |
五、消防设计 按消防有关规范,本工程应设室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统(含大空间智能型主动喷水灭火系统),并应配置灭火器。 本工程室内外消防用水量分别为40l/s、30l/s,火灾延续时间3小时,自动喷水灭火用水量为50l/s(含大空间智能型主动喷水灭火系统),火灾延续时间1小时。本工程消防给水由市政给水管网提供(两路,管径dn200,其中一路为无表防险),给水管在区域内连成环状,环状给水管管径为dn200,给水管上布置三个室外地下消火栓,满足本工程室外消防用水需要。在本工程地下三层设消防水池一座(有效容积为612m3,分成可独立使用的两格) ,储存三小时的室内消防用水量及一小时的自动喷水用水量(含大空间智能型主动喷水灭火系统),满足本工程室内消防及自动喷水灭火用水量要求。 |