【请教】母联的电流会不会比进线的电流大?
pengyongzheng
2011年09月09日 12:21:56
只看楼主

母联过的电流显示比进线柜的电流显示要大,有没有这种可能。

母联过的电流显示比进线柜的电流显示要大,有没有这种可能。
pengyongzheng
2011年09月09日 12:25:23
2楼
母联柜的电流显示比进线柜的电流显示要大,是怎么回事情,有没有这种可能的啊。
回复
chintclf
2011年09月09日 12:47:07
3楼
没可能,最多相等呗,你的电流显示是数显的还是指针的?数显的表里面的设置的变比对不对?互感器变比对不?
请把问题写详细一点。这样别人才好对此分析。
回复
h2ofish
2011年09月09日 12:48:46
4楼
进来看看大家怎么看这个问题
回复
liqing126
2011年09月12日 13:50:07
5楼
没有这种可能,联络柜要比进线柜的电流小才可以
回复
lyfxc168
2011年09月12日 15:12:13
6楼
肯定不会,最多是电流值一样。要是母联柜电流大于进线柜电流就要看看电流表的CT变比设置或是CT有没有问题
回复
qian68747
2011年09月12日 19:12:43
7楼
有可能出现这样的情况!!
问题是在于你的负荷全部集中在母联的那侧,进线柜这段母线负荷很小,并且补偿在进线柜这边的话就会出现母联电流大于进线电流。
因为进线柜这侧有无功补偿,这样提高了功率因数,负荷电流就小,而母联电流是功率因数比较小,负荷电流就大。
懂补偿的应该能理解!!!
当然这个情况比较少见,是负荷分配问题。
回复
qzfgzzy
2011年09月12日 19:32:35
8楼
不可能联络柜的电流比进线柜大。最多相等。
楼主没有说明,大到什么程度?如果只大一点点,有可能是计量误差(不同的CT、电流表,不同精度的CT、电流表都会有误差)。
如果是大许多,那就需要检查计量回路的设备、接线、CT变比等等问题。
回复
6颗星星
2011年09月13日 08:30:16
9楼
不好说,,要是又现场的图片,,或者是又一次图,,到可以在分析分析。。
回复
sdkjwwq
2011年09月13日 14:52:45
10楼
是否单路并列的运行方式,电流有时候会出现这种情况,是由于进线所带的负荷全压在母联那一段,又因为两段的无功补偿不同,所以出现这种情况,一般相差很小,但进线总负荷等于两段线路所带的负荷。
回复
iamlichaoyang
2011年09月13日 16:55:55
11楼
???难道补偿柜能产生能量?