消防水泵房能放在屋顶吗?(高层建筑有25米左右)
kiki007
kiki007 Lv.3
2006年07月03日 11:46:17
只看楼主

如题 消防水泵房能放在屋顶吗?(高层建筑有25米左右)

如题 消防水泵房能放在屋顶吗?(高层建筑有25米左右)
免费打赏
北极冰点
2006年07月04日 15:56:26
2楼
一般没有这么做的,可以把消防水泵放在底层或地下室,屋顶也可以配一个气压给水设备,主要考虑防震要求,如消防水泵大,对结构要求大。
回复
leet
2006年07月04日 23:27:24
3楼

不明白楼主要做什么。
泵房做在楼顶,那水池在哪儿?如何保证消防泵自灌吸水?
回复
kiki007
2006年07月05日 09:27:15
4楼
水泵房在楼顶,自然水池也在楼顶哦
回复
jianyh
2006年07月05日 09:37:07
5楼
水池没地方放啊?如在地下,那吸水是问题,

不可以这样做!!
回复
leet
2006年07月05日 11:09:02
6楼
呵呵,建筑。结构都没意见啊?建议再放高一点,做成常高压,消防泵都不用了
回复
cjlcjl1983
2006年07月05日 15:15:03
7楼
这个问题,不象一个专业的人所说出来的 
回复
dgt8596
2006年07月05日 17:18:48
8楼
不可以。
回复
f_jg2003
2006年07月05日 17:40:57
9楼
如果楼主能将消防水池的蓄水全放到楼顶(建筑结构同意),泵房是可以放楼顶的,但现在好象没有这么做的了。
回复
li-tao21
2006年07月05日 18:06:26
10楼
不可以,水池放在什么地方呀?更何况对建筑的承载有一定压力。最好放在底层!
回复
dabingonline@co163
2006年07月05日 22:12:03
11楼




同意
回复

相关推荐