高层消防的确问题
x789x
x789x Lv.7
2006年07月03日 10:42:11
只看楼主

本人在校对的一套图纸(二类高层建筑):一至四层是商场(每层有四五千平方),五至七层是普通宾馆(每层有1500平方,无中央空调,无通风系统),设计者全部设计了喷淋,我建议一至四层需设置,五至七层不用设置喷淋,请大家看看!

本人在校对的一套图纸(二类高层建筑):一至四层是商场(每层有四五千平方),五至七层是普通宾馆(每层有1500平方,无中央空调,无通风系统),设计者全部设计了喷淋,我建议一至四层需设置,五至七层不用设置喷淋,请大家看看!
免费打赏
linyinong
2006年08月15日 08:58:06
12楼
这个自己都搞不清楚,还帮别人校对图纸!
困惑ing
回复
q224462
2006年08月15日 09:26:27
13楼
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
回复
visevesa
2006年08月15日 13:21:17
14楼
1.校对看规范
2.查GB50045-95<<高层民用建筑设计防火规范>>的7.6.3.1和7.6.3.2最明确不过,都应设喷淋.
回复
98gp009
2006年08月15日 16:07:52
15楼
楼主,你都帮人看图了怎么对《高规》还不熟?2005版7.6.3.2不是写着吗?
回复
zjl-8
2006年08月16日 14:37:54
16楼
毫无疑问,必须设置!!
回复
jinhui020222205
2006年08月22日 16:01:08
17楼
是宾馆的话就肯定要设啊!规范上有明确的规定啊!
回复
wx8001
2006年08月22日 16:40:05
18楼
设你没商量
回复
喋血东京
2006年08月22日 17:49:59
19楼
一定要设的!
规范中明确说了!
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:18:38
20楼


你说是 二类高层????
错!!是一类高层!!!!!
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:20:36
21楼
根据高规:24米以上都每层建筑面积超过1000平米的综合楼即为一类高层!!!!!P28 OR P4。
回复

相关推荐