本人在校对的一套图纸(二类高层建筑):一至四层是商场(每层有四五千平方),五至七层是普通宾馆(每层有1500平方,无中央空调,无通风系统),设计者全部设计了喷淋,我建议一至四层需设置,五至七层不用设置喷淋,请大家看看!
本人在校对的一套图纸(二类高层建筑):一至四层是商场(每层有四五千平方),五至七层是普通宾馆(每层有1500平方,无中央空调,无通风系统),设计者全部设计了喷淋,我建议一至四层需设置,五至七层不用设置喷淋,请大家看看!
22楼
首先,大家把类别都定错了…………
这里表示遗憾^_^
回复
23楼
这个也没有什么,我搞不懂电,但是还要看电图纸呢
回复
24楼
本楼属于综合楼,并且高层内宾馆应套用高级宾馆要求,所以都需要设置喷淋。
回复
25楼
安规范应该设置!
回复
26楼
GB50045-95<<高层民用建筑设计防火规范>>后面还有条文说明,对此有适当的变动!
回复
27楼
必须设,没什么需要商量的。高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)说的很清楚:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
公共活动用房;走道、办公室和旅馆的客房; 自动扶梯底部;可燃物品库房。
回复
28楼
就是这个就是一个综合楼
肯定要全部设的