有没哪位同志实践过,使门禁系统与火灾报警系统通过TCP/IP网络完成联网,自动打开疏散通道的门禁的?有得话是否可提供两系统联网的原理呢?
有没哪位同志实践过,使门禁系统与火灾报警系统通过TCP/IP网络完成联网,自动打开疏散通道的门禁的?
有得话是否可提供两系统联网的原理呢?
2楼
消防联动输出模块的开关接点接到门禁系统,或直接接到出门按钮上。
回复
3楼
理论上应该是可以的,如果两家的通讯协议不一样的话,得分别开发网管来实现互通互联,如果都支持OPC服务的话,可以直接通过TCP/IP网络交换数据,但要分别修改一下各自的软件。反正是很麻烦的。先申明一下本人重来没有实践过哈!只是认为理论上是可以的,有些大型的集成软件是可以集成门禁系统与火灾报警系统的,但代价很高,建议还是采用楼上的方案吧,简单,可靠!
回复
5楼
此问题已经咨询过厂家了,只要消防报警系统提供如OPC等开放性协议。有点实力的厂家(可做一卡通系统)都可以通过二次开放的形式达到软件联网开启门禁的功能。
回复
6楼
一般小区的那种门禁,有很多是不带蓄电池的话,直接模块切门禁电源就行了,一掉电,门禁就解锁了。
如果是阴极锁,就需要配备用电源才行
回复
7楼
这个得两个厂商协商啊!软件上!
回复
8楼
软件控制一般通过系统集成实现,但是软件打开是不符合消防安全要求的:可谓不怕一万就怕万一!火警时需要切断一切非消防电源;首先不保险集成软件或者门禁软件可能会出错或者网络掉线的情况,在关键时刻消防通道打不开,岂不是等死!
因此一般通道门禁接市电即可,火警时消防联动会切断非消防电源,市电会断电,门会自动打开,火警解除时恢复正常;
UPS供电集中供电或者是应急电源供电的可以采用:1、24AC中间继电器(常闭信号)+消防联动控制方式进行门锁电源,火警时联动控制继电器动作,常闭触点断开,门锁电源断开,门会自动打开,火警解除时继电器线圈失电,门锁恢复正常;2、当通道门较多,而且在同一个防火分区内可采用(必须在同一防火分区,否则应分开供电):24AC中间继电器(常闭触点接交流接触器线圈)+热继电器+交流接触器(常开辅助触点)+消防联动控制方式进行电源控制或者是门锁电源,火警时联动控制断门禁电源,门会自动打开,火警解除时恢复正常;
[
本帖最后由 zrq778 于 2012-5-28 17:32 编辑 ]
回复
9楼
哥们你说的很好~佩服,第二种方式有二次原理图么。我大概能想明白。。。具体还是需要说说。。。也就是说给了消防总线信号,中间继电器断了24V电,接触器断开。消防信号消失,中间继电器通了24V电,接触器吸合。前面中间继电器的常闭是给了信号就断开(消防信号消失反而给了电),接触器那里给了信号就闭合(消防信号消失给了电,接触器收到24V所以吸合)。从而实现了所说的功能?我要是完全理解错了也别嘲笑啊。。。纯新人。。。
回复
10楼
OPC可以解决不同系统之间的联网问题,
但是解决不了现实中消防系统严禁与其他系统联网的官方规定;
通常还是采用联动模块+干接点方式实现火灾时门禁自动解锁的功能,
具体解锁的方法有几种,断市电是一种,给门禁控制器信号也可以解锁,
回复
11楼
对于弱电单位建议一般不要出电气的二次接线图(除非你们有设计资质,再者此设计涉及消防系统,需要审核确认!消防安全责任重大!经验不足最好不要直接参与,这是对大家负责),只提功能要求让设计院的电气专业进行设计或厂家出二次线路图,其实也很简单的:
1、一般消防总线制系统(应该叫火灾自动报警系统)的模块通常有三种:1)、故障隔离模块(通常用作对故障信号的隔离,避免影响系统其他正常设备的运行)、2)监视模块(用来接收烟感、温感、信号闸阀、湿式报警阀、电动防火阀的反馈、防排烟风机、消防水泵等消防设备的运行状态)、3)控制模块(通常是用来控制电动防火阀、警铃、防排烟风机、消防水泵、电源切换等等需要控制的设备),
2、消防联动控制通常是通过控制模块实现的,即控制模块收到主机发出的动作指令后动作输出24交流信号给中间继电器线圈(仅就此话题而言),继电器常闭触点断开,交流接触器线圈失电,常开触点打开,接入的220V或者380V等接入信号断开,门禁失电,门锁打开!火警信号解除时交流接触器恢复供电,常开触点闭合,门禁得电,门锁恢复正常;(一定要记住:需要根据消防防火分区划分进行设计!)
[
本帖最后由 zrq778 于 2012-6-1 18:06 编辑 ]
回复