求缺点!帮帮小弟
a827085262
a827085262 Lv.2
2011年09月08日 22:28:31
来自于采暖供热
只看楼主

帮帮小弟 求缺点

帮帮小弟 求缺点

好好找.jpg


好好找3.jpg


好好找2.jpg


好好找4.jpg

免费打赏
chachababy
2011年09月09日 13:24:19
2楼
看最后一张图,貌似穿墙没有预埋套管啊,另外桥架走水管下面太危险,建议把桥架改到水管上面,不然水管上的阀门也不好操作,另外木马上的防腐没做好,桥架的丝杆歪了而且露出角铁太长,建议切掉。还有就是变径太急了,这个可能是设计的事,但是将来这里局部阻力偏大
回复
zy.wind
2011年09月09日 14:06:44
3楼
看不懂,什么系统啊?
回复
xhu327
2011年09月09日 15:48:49
4楼
桥架应该放在水管上面吧
回复
xhu327
2011年09月09日 15:49:27
5楼
桥架应该放在水管上面吧
回复
zhaowenliangde
2011年09月09日 20:41:22
6楼
有的地方电缆桥架距水管道的距离不够,不合规范。
回复
cbin_999
2011年09月10日 10:21:22
7楼
电缆桥架应该放在水管上面
回复
hongliu20032001
2011年09月10日 10:44:27
8楼
首先感觉设计的非常乱,管线和桥架这样做不尽合理,先不说上下的问题,起码要水平方向要错开,尽量不要交叉,桥架依墙而走比较好些。
回复
农民
2011年09月10日 11:57:43
9楼
有的地方电缆桥架距水管道的距离不够,不合规范。
回复
xcool526
2011年09月11日 08:17:49
10楼
布置凌乱,桥架与工艺管道位置颠倒,安装工艺水平差!
回复
lionyapple2009
2011年09月11日 08:44:43
11楼
我看不出什么东东啊