12楼
第一张图,主管道取口不合理,
回复
13楼
桥架自制的45°不规范,放电缆后无法盖桥架盖板。
回复
14楼
看不懂!真的是!
回复
15楼
镀锌管不宜焊接,因为在焊接过程中破坏掉了金属锌层,容易产生氧化腐蚀损坏管道。
回复
16楼
比较乱,工艺布置不合理。管道位置、桥架位置空间不对。图1,图3,可看出变径头旁边支管开口错误,一般要求距焊口5倍管径才能开口,阻力大。水流易产生涡旋。
回复
17楼
桥架应在水管上方。
回复
18楼
桥架应该放在水管上面
回复
19楼
这是镀锌管吧?这样用焊接方式连接好吗?防腐很麻烦吧。
新手学习了
回复
20楼
学习了,谢谢。
回复
21楼
看最后一张图,貌似穿墙没有预埋套管啊,另外桥架走水管下面太危险,建议把桥架改到水管上面
回复