80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。现在想用电热淋浴器,问题是:1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?2、如果需要接地,应该怎么接?
80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。
现在想用电热淋浴器,
问题是:
1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?
2、如果需要接地,应该怎么接?
12楼
个人认为这个防电墙纯属商业噱头,没有任何规范认可这个怪胎,卫生间使用的淋浴电热水器最重要的是做好接地,和卫生间良好的等电位。如果没有接地那么在使用前一定记得把插头拔下来再使用。
回复
13楼
卫生间使用的淋浴电热水器最重要的是做好接地,和卫生间良好的等电位。如果没有接地那么在使用前一定记得把插头拔下来再使用。
回复
14楼
加一个漏电开关行吗?(漏电开关跟地线没关系,漏电先动作。想闹明白)
回复
15楼
漏电保护开关不能作为防止漏电唯一的设备,他只能是接地保护之外的辅助保护设备。
回复
16楼
明白了。谢谢!:lol
回复
17楼
如果没有接地, 漏电开关的作用无非是: 漏电了, 人去摸, 电流经人体泄漏, 漏电开关感应动作..., 这个保护可是够悬的!!! 接地是必须的.
回复
18楼
漏电开关只是发生漏电时跳开,不能说成隔离,电热水器在没有接地前总不能让人放心,虽自来水也有一定的接地功能(漏电时有一定电流会通过自来水进入大地),没有铁管时的电阻会达不到接地的要求,还是做好接地是关键。
老式房子没接地,想办法在房子外面打个接地极,用10平方以上的黄绿双色线(BVR)引到室内,接到电热水器的接地端子上。
回复
19楼
漏电开关是必定要装的。
回复